以下是我在其他网站看到的一个帖子,没有讨论下去!自己觉得也不是很清楚,且发帖人总结的也很好,希望在我们这里大家能够不吝啬自己的渊博专业知识,给我们新人一个成长、学习的机会!谢谢
如下:
在结构设计中,很多设计者认为基础不需要抗震验算,这主有是出自《建筑地基基础设计规范》GB 50007---2002第3.0.4条第4 款
4在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力,应按承载能力级限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。
承载能力极限状态下,由可变荷载效应控制的基本组合设计值S,应用下式表达:
S=γGSGk+γQ1SQ1k+γQ2ψC2SQ2k+......+γQnψcnSQnk
式中
γG ---永久荷载的分项系数,按现行< <建筑结构荷载规范> >GB 50009的规定取值;
γQi ---第i个可变荷载的分项系数,按现行< <建筑结构荷载规范> >GB 50009的规定取值。对由永久荷载效应控制的基本组合,也可采用简化规则,荷载效应基本组合的设计值
S按下式确定:S=1.35Sk≤R (3.0.5-4)
式中
R---结构构件抗力的设计值,按有关建筑结构设计规范的规定确定:
Sk---荷载效应的标准组合值。
根据《建筑结构荷载规范》GB 50009术语的规定:
2.1.1 永久荷载permanent load
  在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。
  2.1.2 可变荷载variable load
  在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。
从以上规定中似乎地基基础不需要抗震验算,但《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001做出下列规定:
4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算
  1 砌体房屋。
  2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:
  1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;
  2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋;
  3)基础荷载与2)项相当的多层框架厂房。
  3 本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。
  4.2.2 天然地基基础抗震验算时,应采用地震作用效应标准组合,且地基抗震承载力应取地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调整系数计算。标准组合就是正常使用极限状态计算时,采用标准值或组合值为荷载代表值的组合
从以上规定中可以看出承载能力极限状态下基本组合是算基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度的,而地震作用效应标准组合是进行抗规4.2.1以外建筑的天然地基基础抗震验算的。希望大家不要搞混了。
但是有一点我也不太清楚确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时基本组合设计值S是否应含地震情况下的组合,也就是说常遇地震是否可变作用,我认为我们的结构设计在三水准两阶段设计情况下,常遇地震是可变作用一种情况,基础设计时是应该考虑的。大家有不同意见希望指出。

全部回复(62)

只看楼主 我来说两句
  • slsoft
    slsoft 沙发

    好资料,谢谢分享!

    2019-09-25 10:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • yuchen3126
    yuchen3126 板凳

    作为专业人士,先分清楚何为地基、何为基础,不要混为一谈,否则讨论不清楚

    2019-09-24 11:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • nyist508
    nyist508 地板
    谢谢大家的讨论分享!
    2016-07-22 10:51:22

    回复 举报
    赞同0
  • jillsxu
    jillsxu 4楼
    学习下~~~~~~~~~~~~~~
    2015-02-10 16:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • 加加
    加加 5楼

    这个问题我没有深研究过,也不是很清楚。
    2014-10-31 17:58:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(62条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

11.95 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10米厚的素土,小柱怎么做基础啊?

整个楼都是做的人工挖孔桩,只有门厅那两个小柱,轴力很小130左右,难道也要做人工挖孔桩基础?地质条件是,10米素土,1.8米粘土(可做持力层),1,。2米粉质粘土,卵石层。。。给个参考意见哈。。。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10