土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室的楼板钢筋都需要双层双向吗?
请教各位,地下室除了顶板需要双层双向外,其它各层的板配筋还需要双层双向吗?

全部回答(10 )

  • tl1029694592
    还有楼梯板
    2013-12-01 19:13:01 来自 PC 评论 举报
  • nan11133
    顶板和底板需要加强,中间层板没必要那么厚的
    2013-12-01 18:25:01 来自 PC 评论 举报
  • 项工
    楼主是问多层地下室顶板除外的板筋吧,譬如地下二层顶板?个人觉得不用吧,抗震等级都可以降低,配筋应该没有特别要求,按正常楼班设计应该没问题
    2013-12-01 18:19:01 来自 PC 评论 举报
  • yy_2009
    fukai19860701 发表于 2012-10-30 17:05 地下室顶板一般都需要双层双向配筋的,对地下室顶板是一种强度上的加强。个人工作中遇到的板钢筋需要双层 …说的太好了
    2013-12-01 16:38:01 来自 PC 评论 举报
  • fukai19860701
    地下室顶板一般都需要双层双向配筋的,对地下室顶板是一种强度上的加强。
    个人工作中遇到的板钢筋需要双层双向的有以下几个地方:
    1、地下室顶板,基本上都是双层双向。板厚根据层高来确定。除了人防顶板外,基本上都是120、160、180。
    2、高层房屋的顶层,板厚120mm,双层双向。
    3、高规3.4.8 第一条 比如高层中核心筒(一般由竖向交通组成)周围的板厚需要加厚,配筋双层双向。
    4、角窗处的板厚一般去140mm,配筋双层双向。
    5、带裙房的高层,裙房顶层处钢筋双层双向。

    希望高手们继续补充。。。。。
    2012-10-30 17:05:30 来自 PC 评论 举报