有次一个客户看我们随便拧下RO产水活接时,便问我RO产水是否有压力,我不加思索马上回答:没有。可他又问纯水箱在楼顶,没压力怎么可以上去,我想想后答:本来是没有压力的,我们憋压了。于是他半信半疑的没问了。我回去后再想想,我没有憋压啊,哪来的压力,越想越糊涂。请大家解惑:那来的压力?如果纯水憋压可以憋多少不会对膜有伤害?

全部回复(29)

只看楼主 我来说两句
  • dreamer666666
    dreamer666666 沙发
    产水量夏天比冬天多,具体数值可根据温度系数推算。
    在夏天的时候产水的水质会下降,但下降不是很多。
    2008-02-27 17:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • chen19810825
    chen19810825 板凳
    呵呵,还好啦。满意!果然是老大。这个问题就这样吧。
    2008-02-21 14:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • gewb007
    gewb007 地板
    23楼的,你的说法有问题哦
    2008-02-18 16:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • wws031012
    wws031012 4楼
    管路装止回阀,产水母管装防爆膜不就行了么?
    2008-01-10 13:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • chen19810825
    看来斑竹对渗透理解还是有一定的偏差的,按版筑的假设高压泵只提供渗透压p,那么产水压力为零(以水平面算)。如果此时高压泵停泵,情况是什么样的呢?按说应该发生渗透吧?可你现在纯水是0,浓水是0(这个不用说为什么吧?没人提供压力阿)。如果渗透了,那必然有差值,你说是浓水还是纯水能变成负压?所以假设不成立的。实际上,ro出水的动能+势能至少有渗透压那么大。
    按照我的说法纯水侧并不是没有压力,而是因为管路常开加上管线短而没有表现出来,既然纯水能流动就必然有压力。
    另外,如果淡水侧压力小于0.5公斤我们认为是安全的。通常设备小于0。3公斤吧。
    2007-09-06 15:44:06