土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝压力大正常供液管发烫

冷凝压力大正常供液管发烫

发布于:2011-11-08 19:13:08 来自:暖通空调/制冷技术 38 4794 [复制转发]
最近维修台冷库高压11公斤低压1公斤以上都是指表压环境温度20度水冷,库温11已经很难降了,压缩机回气端盖结霜,奇怪的是冷凝压力不高,供液管为何发烫,这和降温不下有什么联系吗

全部回复(38)

只看楼主 我来说两句
  • xinxing333888
    xinxing333888 沙发
    一.水流量不足。
    二.冷凝面积过小。
    三.脏堵现象有一点。
    2011-12-06 10:31:06

    回复 举报
    赞同0
  • 6529639
    6529639 板凳
    学习路过了,不断努力中
    2011-12-03 20:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 地板
    看到各位高手的见解;呵呵;可惜没有说到正点上;这就是明显的压缩机低压吸气过滤网脏赌;清洗一下会好的;谢谢;仅供参考
    2011-11-13 19:19:13

    回复 举报
    赞同0
  • liujiawei12345
    2011-11-13 11:20:13

    回复 举报
    赞同0
  • guo060899
    guo060899 5楼
    冷凝机组水处理这方面很麻烦,水质稍差的话要经常清洗冷凝器,正常情况下供液管是不能发烫的,只说明一点,冷凝器没发挥它的作用,化学清洗不安全,用通炮杆加毛刷捅然后用高压水枪冲洗即可,有通炮机最好。此方法费力,但安全可靠。我这边高温天气。2个月洗一次。视排压而定。自来水一天的日用量在800吨左右。
    2011-11-12 12:15:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(38条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.39 万条内容 · 584 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

集油器单向阀问题,请指教

]并联双级氟利昂机组集油器上的定压单向阀与单级的有区别吗?请指教