【不解】接220V临时电,电动手钻,为何漏电断路器总是自动跳?

发布于:2011-11-07 20:30:07 来自:电气工程/断路器 33 4374 [复制转发]
接220V临时电,一端接入漏电断路器三相中一相,一端接入配电箱接地端,用电设备是一个电动手钻,为何漏电断路器总是自动跳?

是不是因为,有一端接地有电流流过,使断路器判断漏电,从而自动跳闸??

全部回复(33)

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发

    三级闸带漏电的断路器取一根相线再接零线不行的,零线没过漏保,要是四级带漏电的就没事,还有,你这临时电不符合要求,临时电配电箱里要求都是四极带漏电的断路器。
    2017-08-31 20:44:31

    回复 举报
    赞同0
  • ridian
    ridian 板凳
    跳闸就对了
    2017-08-29 15:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • zyf314
    zyf314 地板
    上面说的都很对
    2017-05-27 22:02:27

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1495678516041
    怎么回事
    2017-05-25 10:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • fuqiang580930
    我听说漏保是三P的话,是保护三P的,是不能接单相负载的!除非是三P加N的漏保才能接单相负载