“常高压给水系统”与“临时高压给水系统”有何区别?
该怎样选择?我的理解是如果有消防泵或泵房的建筑或小区
应该设置临时高压给水系统,也就是存在延时的消防系统需
要临时高压给水系统。不知道理解错否,感觉不对!!

全部回复(94)

只看楼主 我来说两句
  • kj
    kj 沙发
    这个问题,在广东给排水年会上提出过,泰斗们是这样解释的:
    常高压,即消防时不需要另外启动消防主泵的系统。
    准高压和临时高压:即消防时需要另外启动消防主泵的系统。

    明白了吗? 比如说,小区边上有座山,山很高,山上有水池,其水压足以满足小区的消防要求,这就是常高压。其他情况,比如在泵房里设气压消防设备等等,都是准高压或临时高压。

    注:准高压好象是上海地方规程里提出的概念,在国家规范里没有。
    2003-08-28 22:05:28

    回复 举报
    赞同1
  • 范小柏
    范小柏 板凳
    neardespring 发表于 2003-8-31 18:11 kj果然权威 说话有分量 谢谢 让me对这个有了很全面的了解 再次谢谢!!学习了,谢谢