请各位智者帮忙指点一下,高压开关柜上的保护压板都是什么功用,在什么情况下可以操作。

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    继电保护是较复杂的事情,设置的保护(逻辑)也会考虑多种运行状态,在一套保护装置上,设置的保护(逻辑)越多,压板也越多,压板是选择某种保护(逻辑)投与退的唯一最明显的部位,操作方便。

    运行电工通常是不知道系统运行状态的,只有调度和主管技术人员知道,所以,保护的投退是由调度管理或主管技术人员管理,运行电工是不能擅自操作的!

    如一条线路,其纵差保护的灵敏度太高,以前发生过“穿越故障”误动作或“变压器励磁涌流”误动作,在下面有一台主变要投运前,先把上面线路的纵差保护临时退出(压板解开),等下面主变送电成功后,再投纵差(装上压板)。

    但下面主变的送电,上面电工是不知道的,只有调度知道,所以,这线路的纵差保护的投退,必须由调度控制!调度控制的设备,叫调度设备,调度设备必须由调度发令才能操作!这是《电力系统调度规程》所规定的。

    有一次,系统因保护新装功能后,需要测量合环时的“零序电流(实际是三相电流在电缆中分配不匀)”,那样,可能通过不平衡电流的设备(开关柜断路器)上,零序保护必须退出(不退出会误动作跳闸,系统大面积停电)!等测量完成后,再投零序保护,并根据所测数据,重新计算和改变零序保护的定值。
    但是,“天有不测风云,人有单极祸福”!我们测量完成后,关掉综保的电源后再开启,并按了综保的REset,就中午下班了,还没到家呢,调度电话要我们立即到现场(介绍:投零序保护压板时,零序保护动作而跳闸,造成大面积停电!!!!)