求助,关于门式钢架和排架的类型问题
求助,关于门式钢架和排架的类型问题
刚做一个工程,混凝土柱钢梁结构的。我按排架建模,梁柱铰接,计算规范选用的是钢结构规范。
但现在同事说梁柱应该刚接,我于是迷茫了,如果刚接的话还算是排架吗,计算规范是不是也要改成门钢规范了。还有就是有没有下面混凝土柱上面钢梁的门式钢架结构呢。。。
求高手解答,谢谢
发布于
2011-11-05 11:45:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(3 )
zalzhangao
当然是用铰接考虑,不然对混凝土柱的损伤会很大的
2011-11-05 15:59:05
来自 PC
评论
举报
kafeihfdcb
梁柱如果在柱侧连接,刚接比较容易实现,如果在柱定连接,刚接基本无法实现。
2011-11-05 14:37:05
来自 PC
评论
举报
novf
个人意见:
最好是在钢屋架那边做个小短柱
直接钢屋架放在混凝土柱上面,柱子会很大 你可以试算下
2011-11-05 12:53:05