5公斤氟和20公斤氟在同一环境温度下对应的饱和温度是一样吗
5公斤氟和20公斤氟在同一环境温度下对应的饱和温度是一样吗
假设有两和完全一样的系统,环境温度也一样,其中知道加5公斤氟,另一个加20公斤的氟,两个系统在一样环境温度中所对应的冷凝器饱和温度是一样吗,如果不是,那氟的量和压力是什么样的关系
发布于
2011-11-04 20:22:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(12 )
killzx99
随着加注的增加
压力逐渐升高,直到该温度对应的液化压力
从开始液化到全部液化压力不变
继续加注
全部液化之后压力应该是继续升高吧
2011-12-01 08:56:01
来自 PC
评论
举报
juny9526
同意该解释
2011-11-25 09:21:25
来自 PC
评论
举报
sqsssy
饱和温度是汽/液相互转换平衡时对应的温度.
2011-11-17 14:48:17
来自 PC
评论
举报
chengyanjiang
2011-11-16 17:25:16
来自 PC
评论
举报
lihuaiqing_1
冷媒的充注量与蒸发器的容积成正比,充注量过多会导致系统压力升高,排气温度、冷凝温度升高,回气管结霜等一系列问题。。。。。。。。。。