土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 新手求教

新手求教

发布于:2011-11-04 10:31:04 来自:建筑结构/建筑加固 10 1467 [复制转发]
小生仅工作三年有余,经验尚有所欠缺,现在有一个加固设计,想向各位大牛请教

已修建好一框架结构,原设计三层,由于甲方要求更改为一层
但是甲方优化设计图的时候未更改柱及基础,而是更改了梁截面及配筋。。。。。
现在又要在这个已经修好一年的框架上加一层,通过计算我发现,部分梁配筋少了30%
梁端负弯矩最大150KN.m,跨中弯矩120KN.m,超出原设计30%左右,梁截面300X650
柱及基础都满足要求,
按照混凝土板某前辈共享的粘钢板计算表格计算,钢板上部下部都只需要很薄的钢板就可以了
现在我按照梁侧及梁底三面粘钢板并且打化学螺栓M18@200,
由于梁顶在楼层上不适合贴钢板就取消了
梁柱节点处,设置角钢L125X8,同样用螺栓及焊接固定
这样处理方式可以吗?
另外由于甲方在以前没有梁的位置,直接在楼板上放了一层填充墙
于墙底楼板下位置我增设了25号工字钢,工字钢与加固梁(就是三面包钢板的梁)的外包钢板焊接并打入螺栓
工字钢与加固梁也像梁柱节点一样设置角钢L125X8,螺栓焊接固定
这种方式也可行吗?
真诚请教各位大虾

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • fdh925885685
    fdh925885685 沙发

    路过学习一下了,谢谢讨论!
    2014-05-22 22:17:22

    回复 举报
    赞同0
  • fangkean
    fangkean 板凳
    包钢一般不超过5mm呀~~~要是机压浆的话 也不能超过10mm
    2012-10-09 21:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • 163zhs
    163zhs 地板
    梁的加固不建议外包钢做法 设计承载能力相差较多 建议采用加大截面加固 效果比较好
    也有设计依据 另外 钢板在现场施工时 一般不超过8mm厚 超过8mm厚施工质量保证不了
    2012-09-20 15:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • bobby044
    bobby044 4楼
    路过学习一下了,谢谢讨论!
    2012-03-02 14:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • usst0395111
    钢板从来没有用到超过6厚,角钢未用超过L100x8。不要拿配筋差30%来说事,规范讲的是承载力。记清楚,概念不要混淆的。还有,根据你提的问题以及你说的加固方法,材料尺寸,建议你找别人专业的来做设计。你应该都是摸石头过河,还是稳当点,不要砸了一辈子的饭碗。楼上的说的不错,构造是关键。
    2011-12-24 23:04:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.58 万条内容 · 194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

庆祝加固版块上线

庆祝加固版块上线,我手里现在正在做一个加固项目的设计,有时间的时候拿出来跟大家一起讨论一下。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10