11层住宅楼,两个单元,电梯前室设置室内消火栓,图纸设计两根立管在一楼及屋面连成环状,室外两根进水管与室外环状管网连接,问题:图中一楼的连接管能不能不做?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
阿德
沙发
一般情况下,没有计算那么细,都是按查到的消防用水量计算管径(同样大小的管径),细算时根据最不利及下一层的流量(详见条文说明),最不利满足流量及压力时,你下一层的压力就应加上沿程损失(水泵在下),流量就根据这压力计算了
2011-12-26 10:45:26
赞同0
-
a305674350
板凳
在泵房的标高比消火栓都低的情况下,离泵房越近的管道压力越高。
2011-12-25 22:29:25