土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 菜鸟求教热泵问题
一台机组是4台ZR72谷轮压机,其中一台翅片无水渍 电流比其它正常的少1.5A 测量排气温度只有53度 其它正常的为80度左右
压机运作时明显有丝丝响的噪音 加冷媒 亦无明显变化
试过调紧膨胀阀弹簧 压机启动10秒左右压力快速上升到3兆帕 高压保护 低压保持0.6兆帕左右
求大师指点

全部回答(2 )

  • 平凡的羊
    呵呵 这个机组没有视液镜的 机组一直正常工作4年了 会是膨胀阀失灵吗 检查过感温包毛细管没有断裂的现象
    2011-11-03 13:01:03 来自 PC 评论 举报
  • fengxiang1025
    是供液系统有问题,有可能是膨胀阀堵塞仔细检查过滤器膨胀阀。看一下视液镜状况。
    2011-11-03 12:57:03 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 87 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10