土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 丙类及有中央空调的厂房应设报警系统吗?
最近做了个厂房的初设,审查意见要求丙类及有中央空调的厂房应设报警系统。有规范依据吗?

全部回答(2 )

  • 印度
    有空调调节系统,都必须装火灾报警系统的
    2011-11-27 16:10:27 来自 PC 评论 举报
  • dgbyls
    火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-98
    3.1.1 二级 1.丙类生产厂房;
    2011-11-03 08:43:03 来自 PC 评论 举报