    个人认为蒸发温度过高导致回气过热是正确的
    但是压机过载并不是回气过热导致“压机无法降温”、“压机排气温度过高”引起的
    而是由于回气过热导致“压缩机的吸气比容要小,冷媒的质量循环量增大”引起过载
    而实际保护往往是由于“高压保护”“电流保护”导致断电

    解决的办法,并不是简单的降低回气温度,如增加“喷液装置”,“回热器”“换更大膨胀阀”就能解决的,增加喷液装置无疑更增大了冷媒的质量流量,无疑“雪上加霜”

    真正的办法是减小阀的开度,如设置更高的过热度,或者MOP电子膨胀阀。往往出现这种情况时会或多或少同时伴有冷凝器散热不良的情况,建议增加风量、储液器或放氟

    [ 本帖最后由 killzx99 于 2009-7-7 22:07 编辑 ]
    2009-07-07 22:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • oakrain
    oakrain 板凳
    蒸发温度高,回气温度高!这个没错,但回气温度高也不会搞过12、13度,对于电动机在压缩机吸气口而言,这样的温度能使压缩机内温度升高吗?
    另外,斑竹不是说排气温度与回气过热度成正比吗,现在怎么又说“蒸 ...

    如果热负荷很大,回气温度超过十几度正常,过热度大
    2009-07-07 13:18:07

    回复 举报
    赞同0
  • dongfangzheng
    dongfangzheng 地板
    回去温度高可导致排气温度高和压力高,可降通过低回去过热度来改善
    2009-07-06 02:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • 老乐
    老乐 4楼
    有道理!:victory:
    2009-07-05 20:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • hualxinwang
    我也碰到过这类情况,因为进气温度升高了,相对的排气温度也就更高,所以压缩机就过载,办法有,1.如果压缩机功率允许的话可以加大膨胀阀的口径,2.减小蒸发器的蒸发面积
    2009-07-04 21:37:04