土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下水腐蚀性问题

关于地下水腐蚀性问题

发布于:2011-11-02 16:47:02 来自:建筑结构/地下室设计 8 14779 [复制转发]
今天收到一份地勘报告,水样和土样具有微腐蚀性,但是防腐规范里面并没有对微腐蚀性的定义,只有强、中、弱、无。现在在纠结这样的地质条件,基础是否要做防腐处理啊!

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • cardina
    cardina 沙发
    对,规范里明确说明了,按照正常无腐蚀考虑
    2013-06-25 21:41:25

    回复 举报
    赞同0
  • guangshawanjian
    《10地规》第289页倒数第4段:非腐蚀环境包括微腐蚀环境。
    2013-06-25 16:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • smartob
    smartob 地板
    楼上的大大们,非常感谢你们的回答。我现在手上有两个工程,都是同一个地方的,两份地勘报告都是微腐蚀性,但是一份说要按防腐规范采取措施,一份没有提及,各种纠结,各种不知所措啊!
    2011-11-03 10:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • stonehu1
    stonehu1 4楼
    微腐蚀性当没腐蚀性看待,那个工业建筑防腐蚀规范里有。
    审图对这个看的很紧。有时候碰到中腐蚀性会吐血,那个沥青混凝土垫层施工单位见一个骂一个,没法做。
    2011-11-03 08:11:03

    回复 举报
    赞同0
  • ouyfw71
    ouyfw71 5楼
    同意楼上,《工业防腐》3.1.9条“微腐蚀环境可按正常环境进行设计。”
    对于弱腐蚀,民用建筑我们也没按《工业防腐》来做
    2011-11-02 22:10:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.64 万条内容 · 244 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上部结构的柱子与地下室侧墙的连接问题

各位专家,请教大家一个问题,最近不是很忙,在别的地方看到一个项目,地上4层,地下4层,结构设计把地下一层板作为嵌固层。地下结构采用地连墙+内衬墙的方案,上部结构采用框架结构,并且地上、地下结构外围规整的对接,地上结构在外围设置柱子。本工程还有一个特殊的地方就是,地下一层楼板以下侧墙中有大面积的开洞,开洞墙尺寸为26*42,开洞情况为:直径15m的圆形洞。现有几个问题请教下大家:1、上部结构的柱子是落在地连墙上呢还是落在内衬墙上呢?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10