多层宾馆公共浴室更衣室需要设自喷吗?

全部回答(16 )

  • sgh625sgh
    要要要要要要
    2018-06-04 15:51:04 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000

    更衣室设自喷,没错,浴室就免了吧。

    2018-06-04 10:10:04 来自 PC 评论 举报
  • cenxi20

    这个不是办公建筑,所以与暖通是否设置送回风管道没有关系。按照建筑设计防火规范GB50016-2014  P116页8.3.4第二条 单层超过1500或者总面积超过3000的旅馆建筑师需要上自喷的,如果整栋都上了自喷,更衣室是肯定需要上自喷的哈,至于淋浴间建议上自喷。有次消防验收一个办公的一个淋浴间未上自喷是要求其在淋浴间增加自喷才通过哈

    2018-06-02 14:30:02 来自 PC 评论 举报
  • aiyouhehe

    学习了

    2018-06-02 09:48:02 来自 PC 评论 举报
  • gary_feng

    我同意这个说法~!!!
    2011-11-18 15:59:18 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(16条)
这个家伙什么也没有留下。。。