更衣室设自喷,没错,浴室就免了吧。
这个不是办公建筑,所以与暖通是否设置送回风管道没有关系。按照建筑设计防火规范GB50016-2014 P116页8.3.4第二条 单层超过1500或者总面积超过3000的旅馆建筑师需要上自喷的,如果整栋都上了自喷,更衣室是肯定需要上自喷的哈,至于淋浴间建议上自喷。有次消防验收一个办公的一个淋浴间未上自喷是要求其在淋浴间增加自喷才通过哈
学习了
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
27.93 万条内容 · 574 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(16 )
