今天上班时,发电机的定子电压,定子电流忽然显示为零,频率显示42Hz, 但发电机的有功.无功,励磁电压电流,各参数无变化,几秒后,所有参数显示正常,检查所有的设备都正常,没发现异常,知道朋友帮忙分析一下,谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
alge
沙发
我查了一下相关的规范和标准上都是这样叙述的:短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
2006-08-01 09:09:01
赞同0
-
alge
板凳
如果我选用施耐德的NS系列的塑壳开关,短延时短路电流值肯定比瞬动电流值小很多,是否可以理解为只要用短延时效验灵敏度大于1.3了就可以不用再考虑瞬动时的灵敏度系数了。另外在短延时的整定时间上是否有什么要求,一般NS系列短延时动作时间为60ms左右,瞬动则为20ms。
2006-07-31 19:27:31
赞同0
加载更多这个“或”字的理解真的不尽相同,我们这的老同志就坚持要求用瞬时脱扣电流来整定到1.3,但是对于一些电缆比较长负荷较大的回路来说,若用瞬时脱扣电流来效验 选择出的电缆截面要比短延时脱扣电流效验的大很多,如今铜价这么高,我认为这种做法很不经济。
请问各位前辈有没有地方能查找到更详细的论述,让俺能说服老同志同意:“不分什么情况,无论是瞬时还是短延时,只要其中一个的灵敏度系数满足即可”的这种说法。