土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 孤网运行电厂的朋友进来聊聊

孤网运行电厂的朋友进来聊聊

发布于:2006-07-30 21:05:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
今天上班时,发电机的定子电压,定子电流忽然显示为零,频率显示42Hz, 但发电机的有功.无功,励磁电压电流,各参数无变化,几秒后,所有参数显示正常,检查所有的设备都正常,没发现异常,知道朋友帮忙分析一下,谢谢了

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • pangczh
    pangczh 沙发
    现在问题已查明了,就是逆变的问题,逆变的一个模块出了问题.导致逆变装置进行了切换,在切换是瞬间就发生了那样的事.谢谢各位了
    2006-08-07 18:04:07

    回复 举报
    赞同0
  • pangczh
    pangczh 板凳
    领导们没分析,但我和我的同事们分析是,我们的逆变装置里的一个模块有了问题,导致逆变装置由逆变运行切至旁路运行, 电子间用的交流电全部是逆变装置供, 在切换瞬间就发生了这样的事情,哎我们的设备太次了.
    2006-08-03 22:14:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多