土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵打井50米和80米一样吗
如题,我家在打井施工中发现50米以下是沙层,由于回填过快无法把U管放入80米的位置,施工方提出放管50米U管两根说效果是一样的,我不专业,但我想50米和 80米的地温一定是不一样的,那么后期效果也肯定是不一样的,请教高人,施工方这种提意可行吗,如果不可行该如何解决这一问题呢,谢谢了,比较急,现在已停工了

全部回答(19 )

  • zbaisq

    肯定有影响,根部不同地区地埋管换热在40-60W/米左右,你这少了30米,相当于减少了1.2KW-1.8KW每口井,如果按照50米每口井,建议换成双U管,换热效果会高很多或者多打几口井来弥补管井深度的损失。具体情况还要结合当地实际情况来判断。

    2022-05-05 09:30:05 来自 PC 评论 举报
  • qquankai
    总米数不少的话,效果没有什么影响,不过打50米建议做双U
    2012-06-02 22:20:02 来自 PC 评论 举报
  • yanlufeng
    百花齐放,百家争鸣。
    齐心合力,共同提高。
    2011-11-19 10:32:19 来自 PC 评论 举报
  • zhangyingnl
    借鉴下了啊
    2011-11-07 11:07:07 来自 PC 评论 举报
  • czr1118
    你家所处的地理位置有参考值吗?如果没有,则(50与80m)只能根据当地施工队的施工经验得到,但愿你家请的施工队是当地最有经验的。对于外行的当地人也是中无奈只选!
    2011-11-06 16:48:06 来自 PC 评论 举报