土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请问】TN-C-S系统发现接地与柜内零线是相通的是否正常?
从箱变出来是三相四线制的,TN-C-S系统。然后引出到户外的路灯控制柜内,发现接地与柜内零线是相通的是否正常?

全部回答(10 )

  • 攻城师104715
    TN-C-S系统本来就是N线和PE线从PEN分出来的,只是分出来后不能再合在一起了
    2015-02-14 00:18:14 来自 PC 评论 举报
  • 海浪8116
    如果按楼主所说的情况,我分析是不正常的,如果在负载还是做成中性线与接线合在一起,那就是典型的PEN,就是TN-C接地系统,严格来说从箱变到第一级的进线柜中间要做等电位连接,然后从此处分出PE,N分开后就不能合并了。
    2015-01-31 18:46:31 来自 PC 评论 举报
  • qq_1422692049971
    学习了,路过
    2015-01-31 16:49:31 来自 PC 评论 举报
  • wanghongxia1983

    学习了,路过
    2015-01-27 14:37:27 来自 PC 评论 举报
  • fanxiaobai8
    学习了,路过
    2015-01-17 16:32:17 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(10条)
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.92 万条内容 · 415 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10