通风排烟
13.9 万条内容 · 611 人订阅
阅读下一篇
现行规范中对自然排烟的一点疑惑:目前有很多建筑采用自然排烟,那么怎么确定手动排烟窗还是自动排烟窗?面积小点或走道采用手动排烟窗无可后非,对那些整栋建筑比如每层800平方米,共12层,一旦火灾发生,大家都逃命,有谁会去开窗?规范没有明确采用何种开窗方式和界定?欢迎讨论
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
yorke24
沙发
当然是分开算啊,因为地上地下是两个系统
2012-02-02 14:48:02
赞同0
-
hello_m
板凳
地下一层按18000CMH/个核算风口面积,地上部分按30000CMH/5个核算风口面积。
2012-02-02 13:22:02
赞同0
加载更多回复 举报
共用风机时需采用双速风机或变频风机,或风机出口处设旁通泄流阀;