土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 屋面刚性防水用Φ4@150钢筋是否需复试
请问大家,屋面刚性防水用Φ4的钢筋网片钢筋是否需复试,本人水平有限

全部回答(7 )

  • yca8330717
    刚性屋机中的Φ4钢筋不是主要受力钢筋,可不做复试,但由于这种钢筋多是代加工的,直径有的相差很大,故建议进场时除了核查质保资料外,应进行直径检查。
    2012-03-25 22:21:25 来自 PC 评论 举报
  • mwb2007
    应该做复试,在假货遍地的时代,监理的职责是控制质量,一片纸不行,还要现场取样复试。
    2012-03-22 10:32:22 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    刚性防水层中的Φ4钢筋不属于结构的受力钢筋,式建筑的抗裂措施中要求的钢材。按照国家的规定,对于非结构的构造材料,有没有特殊的功能性要求的材料,不必做材料复试。只要施工单位提供原始的质量证明文件(出场合格证、出厂检验报告等),监理人员审核符合要求,就可以放行使用了。
    2012-03-21 23:48:21 来自 PC 评论 举报
  • capsa325
    说的到底对不对啊
    2012-02-22 09:37:22 来自 PC 评论 举报
  • eric20110615
    一般怀况下不做啊!!4个的原来就是6个的拉细的...
    2011-11-05 09:17:05 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)