土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 甲方控制质量的盲点

甲方控制质量的盲点

发布于:2006-07-29 00:04:29 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
吊车梁的安装通常是厂家安装!这样质量监控几乎是盲点!我今天才发现:大部分厂家在安装吊车梁时在与牛腿的节点采用刚接(焊接)这样在长期往复的使用过程中造成1、焊缝开裂2、吊车粱变形3、屋面受变形漏水!、、、、、严重违反规范!
按照规范牛腿节点是用铰接(螺栓)

望大家注意:厂家追求利益!降低成本施工----刚接!
我上传一个节点大样图供大家参考!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • pqruanqiang
    pqruanqiang 沙发
    我怎么从来没见过刚接的吊车梁?这个施工完了是要通过专门的部门验收合格发证才能使用的,焊接根本就过不了验收。(三楼言)
    我随厂家到了许多工厂参观!的确有大量的工程进行刚接!而且有八成啊!参观后我们要厂家拿出依据或图集!结果回答没有!这样我们只有坚持!可见广东大多数工地均是刚接做法!广东的同行注意!
    2006-08-11 15:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • pqruanqiang
    pqruanqiang 板凳
    经我司与安装厂家及设计院--东莞莱钢钢结构公司三方协商:最终同意我的观点同意按国标03SG520-1进行施工!
    安装厂家同意开孔进行螺栓连接---铰接
    2006-08-11 14:54:11

    回复 举报
    赞同0