土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 钢筋砼水池修在地面上配筋问题

钢筋砼水池修在地面上配筋问题

发布于:2011-10-27 19:55:27 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
一个景观取水用蓄水池,5*6米,高3.5(净尺寸)。。。甲方要求修在地面上,所以水池全身没有覆土。。。。。。
水池顶荷载:恒荷载(自重自动计算)2,活载0.5(只有检修上人)
水池底荷载:我在布置了蓄水高度3米。。。。
没有其他荷载了。。。。。。。。。。。。。。
经过探索者计算,池壁配筋全部是B8@200.。。。。。貌似都是构造配筋。。。。。。
可以不考虑风荷载。。。。。。。

是不是荷载没有考虑完全啊。。。。。。。。
请做个此类的朋友解疑啊。。。。。。。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jijirulv
    jijirulv 沙发
    你是否没学习过结构力学,不知道池壁的水压力弯矩图,按这样的设计,池壁的下半部肯定会裂开的。
    2013-10-27 09:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • love520ting
    love520ting 板凳
    谢谢楼主的好东东,最近在学习研究STAWE,这些东东很有用,学习中。
    2011-12-15 15:42:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.19 万条内容 · 128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水池类构筑物池壁拉结筋问题求助!!

最近设计雨水箱涵,钢筋混凝土雨水箱涵池壁内外侧钢筋之间的拉结筋是由施工单位按照施工规范设置还是设计必须明确拉结筋的详细做法?有相应的施工规范和设计规范明确拉结筋的设置问题啊?请大虾们指教!!谢!!!

回帖成功

经验值 +10