土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教:地下室外墙的计算模型?

请教:地下室外墙的计算模型?

发布于:2006-07-27 20:47:27 来自:建筑结构/地下室设计 4 3236 [复制转发]
最近做一个一层的地下锅炉房,覆土500,为了省钱,总工要做钢筋混凝土条形基础+防水板,这样的话,地下室的外墙的计算模型该怎么取?条形基础的宽度只有600宽。
要是做筏板基础的话,我们可以把地下室外墙看做下端固定,上端简支;
可是要是条形基础的话,条基能对外墙起到固定的作用吗?是不是应该简化为上下两端简支的模型???

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • xc21768
    xc21768 沙发
    简支还是嵌固,最终就是看刚度的对比,楼主只要把握这一点就行了。
    条形基础,发果外墙是与条基平行的方向,那外墙肯定是嵌固的,那么大的条基,刚度肯定比外墙要大很多, 但如果外墙在与条基垂直的方向,这个情况就很复杂了,你最好在有外墙的四周全部布上条基,这样可能稍微有点浪费,但计算模式和受力情况都要好一些。
    2006-08-09 10:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • jyj-veton
    jyj-veton 板凳
    同意楼上,如果跨度大的话,取荷载和墙配筋加强一点
    2006-08-07 22:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • lzflklxj
    lzflklxj 地板
    简支是不对的,按嵌固算比较好,可以在条基和外墙交接处加腋,配构造钢筋
    2006-08-07 17:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • 杨晓亮
    杨晓亮 4楼
    底下简支肯定是不对的,因为条基的刚度肯定大于你的外墙的刚度,所以,还是按嵌固算比较好。上部就简支了,因为刚度差不多,没办法嵌固
    2006-07-29 18:08:29

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.65 万条内容 · 250 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构地下室钢筋混凝土墙的间距

6层框架结构,带一层地下室,外墙为钢筋混凝土墙,钢筋混凝土横墙的间距是否要满足规范中小于40米的要求?这条规定对框架结构是否适用?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10