3.12装饰工程及古建部分施工方案
3.12.1框架主体模板工程:
3.12.1.1施工准备
(1)材料(定型钢模板类)
适应项目范围为:梁、枋、桁、板等。
定型钢模板:长度为600、750、900、1200、1500㎜,宽度为100、150、200、250、300㎜;定型钢角模:阴阳角模、联结角模;联结附件:U型卡、L型插销、3型扣件、碟型扣件、穿墙螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓;支撑系统:柱模夹箍、钢管支撑、钢斜撑、木材;脱模剂。
(2)材料(自制钢模板类)
适应项目范围为:圆柱(檐柱、金柱)、斗拱、檩、椽等。
柱模板:(4M长木条、规格25×50)2㎜镀锌铁皮50×5扁钢、螺栓、螺帽、支撑钢管、脱模剂、铆枪、铆钉、胶带、Φ6钢筋环。
斗拱:(5㎜厚、7㎜厚光面胶合板、木龙骨、)镀锌铁皮、L30×3角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。
檩:(4M、3M长木条、规格30×50、)2㎜镀锌铁皮、50×5扁钢、螺栓、螺帽、脱模剂、铆钉、铆枪,胶带、脱模剂。
椽:(5㎜厚、7㎜厚光面胶合板、4M、3M、2M长木条、规格30×50)2㎜镀锌铁皮、L30×3角钢,铆枪、铆钉,胶带,脱模剂。
3.12.1.2、模板制作
(1)柱模设计:
根据设计图纸,按直径分规格,对柱模板进行设计,确定模板配制数量。h≥4m柱,(用规格3×5、长4M木条、箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成一个完整的柱模板。h≤3柱,用规格3×5、长2M木条,箍成半圆形木模板,端头有连接木板,二个半圆形木模板扣叠成柱模板。模板内部补贴镀锌铁皮。)作h=4M的模具,用2㎜镀锌铁皮,使用卷板机将铁皮卷成半圆形,竖向用铆钉边接加三道肋,二个半圆形铁皮模板扣叠成一个完整的模板,并按上、中、下处配备三个带有紧固螺栓的扁钢箍子。h≤3柱,作h=2米的模具,方法同上。即模板高度定尺为4M和2M二种。
(2)斗栱模板设计:
根据设计图纸、按斗栱踩数、角科、柱头科、平身科进行分类,斗拱模板分层预制,第一层:坐斗、正心瓜拱和翘;第二层:正心万拱、单才瓜拱、昂;第三层:单才万拱、厢拱。小升子单独预制。斗拱按三层制作模板,(用5㎜、7㎜厚光面胶合板、木龙骨)用斗拱自制钢模板类材料制成所需状的模板,按层数编号。三层计8个盒子组成一个完整的斗拱模形。
(3)檩模型制作:
按檩径分规格制作模板,制作方法参同柱子模板制作。
(4)椽子模板制作:
将椽子按截面尺寸分类,按檐椽正身椽、脑椽、飞椽、翼角椽进行编号,(用5、7㎜厚光面胶合板、4M、3M、2M长条、规格3×5等材料)用椽子——自制钢模板类所需材料制作成长条形盒状椽模形。
(5)梁、枋、桁、板模板设计:
此部分采用钢模板,根据设计图纸、截面尺寸对模板进行设计,确定模板的合理配制数量,根据现场施工的条件,可部分模板先进行预制拼装、分规格堆放。
屋面板大部分采用钢模板、在斜梁、檩(桁)等阴阳角处采用木模板。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qiuxiang72
    qiuxiang72 沙发
    3.12.10石作工程:
    石作工程内容包括柱础石、阶沿石、踏步石、土衬石等。
    3.12.11.1石作工程制作安装
    1).石料的品种、规格尺寸必须符合设计要求或古建常规作法。
    2).石料的纹理走向必须符合物件的受力需要。
    3).不得使用带有裂缝、炸纹、隐残的石料。
    4).石料外观无明显缺陷,色泽相近。
    5).石料表面洁净完整,无缺棱掉角。
    6).石料表面的剁斧:斧印直顺、均匀,深浅一致,无錾点、錾影及上遍斧印,刮边宽度一致。
    7).表面磨光的石料:表面平滑光亮,无麻面。表面无砂沟,不露斧印、錾点、錾影。
    8).表面雕刻的石料:内容及形式具有传统风格,比例恰当,形象美观,造型准确,线条清晰流畅,根底清楚,空当处应清地扁光,不露扁子印或錾印。
    10).灰浆品种、材料配比必须符合设计要求或古建常规作法。
    11).灰浆必须饱满。
    12).石料必须完整,不得断裂或严重损坏。
    13).栏板、望柱、抱鼓等垂直安装的物件,必须安装牢固平稳,位置正确,物件端正,整体顺直整齐。
    14).石活灰缝:灰缝平直,宽度均匀,勾缝整齐、严实、干净。
    15).石料表面:石料无缺棱掉角,表面洁净,无残留脏物。泛水应符合设计要求。
    3.12.11.2.石作工程质量控制:
    (1)截头方正:用方尺套方,尺量端头偏差进行控制。
    (2)柱顶石水平程度: 用水平尺和楔形塞尺控制。
    (3)柱顶石标高、台基标高:用水准仪或尺杆控制。
    (4)轴线位移:用面阔、进深相比,用尺量或经纬仪控制。
    (5)台阶、阶条、地面等大面平整度及外棱直顺:采用拉通线,尺量控制。
    (6)相邻石高低差、出进错缝、石活与墙身进出错缝:用短平尺贴于高出的石料表面,用楔形塞尺进行控制。
    (7)表面平整:用1M靠尺和楔形塞尺控制调整。
    (8)截头方正:用方尺套方、尺量端头偏差进行控制。
    (9)打道密度:用尺量、取平均值进行控制。
    (10)剁斧密度:用尺量、取平均值进行控制。
    3.12.11油漆工程
    3.12.11.1砼表面油漆地仗工程施工方案
    A. 二道灰(水泥面、抹灰面)
    二道灰,是指用于现代的建筑,如何在砼面层上,作地仗的操作方法,其操作过程如下:
    1).中灰:砼或抹灰面,干透后,用铲刀将其表面铲平整干净,再以铁板满刮克骨中灰一道,不宜过厚,要平、直、圆。干后以金刚石或缺瓦片细磨,然后打扫干净,以水布擦净。
    2).细灰:中灰干后用金刚石或缺瓦片将板迹接头磨平,以笤帚打扫,以水布擦净,再汁水浆一道(净水),用铁板将鞅角、边框、上下围脖、框口、线口、以及下不去皮子的地方,均应详细找齐。干后再以同样的材料用铁板、板子、皮子满上细灰一道(平面用铁板,大面用板子,圆者用皮子)、厚度不超过2㎜,接头要平整,如有线脚再以细灰扎线。
    3).磨细钻生:细灰干后,以细金刚石或停泥砖精心细磨至断斑(全部磨去一层皮为断斑),要求平者要平,直者要直,圆者要圆。以丝头蘸生桐油,跟着磨细灰的后面随磨随钻,同时修理线脚及找补生油(柱子要一次磨完,一次钻完),油必须钻透(所谓钻透者就是侵透细灰),干后呈黑褐色,以防止出现“鸡爪纹”现象,浮油用麻头擦净,以防“挂甲”。俟全部干透后,用盆片或砂纸精心细磨,不可遗漏,然后打扫干净。
    注意事项:砼构件必须干透,方可作地仗,否则,灰皮会裂纹或脱落,应加注意。凡砼构件,不可使用麻布。
    B. 三道油操作工艺:
    1).地仗完进行下道工序
    2).垫光头道油:以丝头蘸配好的色油,搓于细腻子表面上,再以油拴横蹬竖顺,使油均匀一致,除银朱油先垫光樟丹油外,其它色油均垫光本色油,干后以青粉炝之,以砂纸细磨。
    3).二道油、三道油同头道油。罩清油(光油),以丝头蘸光油(不加颜料者)搓于三道油上,并以油拴横蹬竖顺,使油均匀,不流不坠,拴路要直,鞅角要搓到,干后即为成活。
    C. 腻子配制方法
    1). 灰的配制(即血料腻子、古建传统腻子):将发好的血料、熟桐油、清漆、大白粉按传统比例拌和成血料腻子。
    2). 发血料:
    新鲜猪血,以藤瓤或稻草,用力研搓,使血块研成稀浆,无血块血丝,再行过筛去其杂质,放于缸内,再以石灰水点浆,随点随搅至适当稠度即可(猪血与石灰比为100:4),三小时后即可使用。
    D.质量控制
    1).当刷完第一道油以后,再刷第二道油,有时会碰到第二道油在第一道油皮上凝聚起来,好象把水抹在蜡纸上一样,这种现象,叫做“发笑”。为防止发笑,每刷完一道油可用肥皂水或酒精水或大蒜水,满擦一遍,即可避免这种现象。如出现发笑的质量事故,可用汽油洗掉,重新再刷一遍即可。
    2)、二道灰表面质量:表面光滑,楞角直顺整齐,大面无砂眼和龟裂,操油不得遗漏。
    3.12.11.2木材面
    参见砼面的施工方案。
    2006-07-27 19:23:27

    回复 举报
    赞同0
  • qiuxiang72
    qiuxiang72 板凳
    3.12.8.2大门:
    1).大门门板粘接,均不得做平缝,必须做企口缝或龙凤榫。
    2).在大门安装之前,制作必须符合质量要求,在保管、运输、搬动中无损坏变形。
    3).榫眼胶结饱满,肩角严实,表面光洁、无刨痕、戗槎、斧锤印;大门饰件、门钉、包叶、兽面、门钹等安装位置准确、牢固、美观,尺寸符合设计要求。
    4).大门上、下皮平齐,立缝均匀。
    3.12.8.3木楼梯:
    1).所用木料的树种、材质等级、含水率及防虫、防腐处等必须符合设计要求。
    2).帮板、踢板、踩板制作符合设计要求,表面光洁,无刨痕、戗槎、锤印;楼梯扶手制作坚固美观;整座楼梯安装牢固,无疵病。
    3.12.8.4天花:
    1).天花支条线条光洁直顺,表面光平,肩角严密,天花板拼缝严实,穿带牢固,表面光平,无疵病。
    2).各部件制作符合设计要求,工艺精细,斗拱贴落雕饰光洁美观,无疵病,安装牢固;起拱按设计要求或按短向跨度的1/200,整体效果美观,吊杆牢固,数量、位置符合设计要求。
    3).采用拉线尺量的办法控制,井口天花安装支条直顺;井口天花支条起拱,海墁天花起拱。
    3.12.8.5木装修制作、安装质量控制:
    1).古建筑木装修指大门、槅扇、槛窗、栏杆、楼梯、天花等室内外装修。
    2).各类木装修制作所用的树种、材质等级、含水率和防腐、防虫蚊等措施必须符合设计要求。
    3).槛框制作前必须有装修分丈杆,并按丈杆进行制作。
    4).槛框:表面光平,无刨痕、戗槎和残损,线条直顺光洁,线肩严密平整、无疵病。
    5).榻板:表面光平,无凸凹或裂缝。
    6).沿正、侧两面吊线,尺量控制槛框里口垂直度。
    7).用掐杆检查,尺量控制里口对角线长度。
    8).拉通线,尺量控制榻板安装平直度。
    9).槅扇:制作先放实样,套样板,按实样进行制作和组装,样板必须精确。
    10).边框抹头:榫眼饱满,胶结牢固,线角严实,交圈,线条光洁直顺,表面光平,无刨痕、戗槎、锤印等。
    11).棂条:棂条断面尺寸相等,凸凹或其它线条直顺、光洁一致,棂条相交处肩角严实,榫卯饱满、胶结严实,无松动,棂条空档大小一致,对应棂条直顺,牢固、无疵病。
    12).边框、抹头外框:将外框放在平台上用楔形塞尺检查翘曲。
    13).用尺杆掐量对角线长度差。
    14).槅扇:用拉线、尺量控制抹头平直度;用楔形塞尺检查水平缝均匀度。
    3.12.9地面工程:
    3.12.9.1细墁地面——室内:
    包括水泥仿方砖:地面整洁美观,颜色均匀,楞角完整,表面无灰浆、泥点等不洁现象,接缝均匀,宽度一致,油灰饱满严实。
    3.12.9.2糙墁地面——室外:
    包括预制砼块:表面洁净,无缺棱掉角,砖缝大小均匀一致,接缝平顺,扫缝或勾缝严密,深浅一致,灰缝内不空虚。
    用2M靠尺和楔形塞尺检查表面平整度。
    拉通线,用尺量控制砖缝直顺度。
    用短平尺贴于高出的表面用楔形塞尺控制、消除相邻砖高低差。
    3.12.9.3水泥仿古地面工程(庭院):
    1).水泥仿古地面工程包括水泥及细石砼整体面层的仿古地面;块料面层等。
    2).基层必须坚实、平整,标高必须符合设计要求。
    3).材料的品种、质量、配比等必须符合设计要求。
    4).面层与基层必须粘结牢固,不得有空鼓。空鼓面积不大于400㎝2,又无裂纹。
    5).表面密实光洁;无裂纹、脱皮、麻面、起砂、水纹、抹子划痕等缺陷;表面洁净,无残留的砂浆等脏物;周边顺平、光洁。
    6).地面的泛水:
    符合设计要求,无积水;与地漏结合处严实平顺。
    3.12.9.4地面工程质量控制
    1).砖的规格、品种质量及工程作法必须符合设计要求。
    2).基层必须坚实,结合层的厚度应符合施工规范或古建传统作法。
    3).面层和基层必须结合牢固,砖块不得松动。
    4).地面砖必须完整,不得缺棱掉角、断列、破碎。
    5).地面分格等艺术形式必须符合设计要求或传统作法。
    6).庭院、廊子自然排水的地面,泛水适宜,排水通畅,无积水现象。