本帖最后由 nt96061 于 2016-7-1 08:47 编辑
江苏长江北岸县级市的一个办公楼项目。地下室2层,底板标高-7M,地面向下开挖深度5M,电梯井局部井点降水,再向下三米。地下室一层建筑面积3600平米。上部建筑13层,1-4层商场,5-13办公,向上建筑面积渐小。
基坑支撑施工前,已完成基坑四周灌注桩+水泥土搅拌桩止水帷幕,桩头破除完成,照片从支撑梁开挖、垫层开始。
照片右下角有日期。因照片拍摄的楼顶只有5层高,再高就没有整体视角了。曾想过请塔吊司机帮忙拍摄,但是效果并不好,只好作罢。
项目最终竣工照片,见五楼末尾。
本楼第二张图片为支撑梁砼垫层,白色是刷的脱模剂,用生石灰泡水得到的石灰膏。此垫层在基坑向下开挖后处于悬空状态,故需将此垫层脱掉,免于掉落砸到施工人员。见过有人用模板做垫层的,也见过铺塑料薄膜做脱模剂的,都有自己的想法。
第三张图片是支撑梁扎筋、支模。我们当时是两侧钉竖向钢管至土里半米以上深,然后再打斜撑钢管。浇筑下来后发现,效果不好。梁截面上口成型还好,主要是梁下截面向两侧涨模比较严重。虽然钢管钉在土里很深,但依然会被挤位移。以后还是用对拉螺杆比较好。
全部回复(566 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、降水是贯彻于整个开挖过程中么?什么时候结束呢?
2、电梯井、集水井等需要坑底加固的部分是开挖完再加固么?还是先加固玩再开挖?
3、垫层是分块浇筑还是等坑底加固完、开挖完毕了后再整体浇筑呢?
谢谢!
1.降水贯穿于开挖全过程。施工过程中如果停止降水,地下水会从坑内突涌而出,后果非常严重。停止降水的时间应该经过上部结构设计院验算,主要考虑上部结构的重量能不能抵抗地下水的浮力。筏板基础的深基坑建筑,在地下水水位上升后,好比是河上一艘水泥船一样,会浮在水面上。如果停止时间过早,而上部结构重量不够,那就麻烦大了。我们是盖到5层时停的(地下室2层算在内)
2.先把整个基坑挖到垫层深度。然后在电梯井等部位设置井点降水等局部降水措施,降水深度达到开挖要求后,再开挖电梯井深于整体垫层的部分。你说的“加固”是指深层水泥土搅拌桩吗?这个必须在基坑开挖前和围护结构一起施工,只有加固完且强度达到设计强度后,才能开挖电梯井部分的局部超深基坑。
3.能浇筑垫层尽量早点浇筑。首先垫层也具有一定的重量和强度,可以抵抗地下水上涌,保证施工安全。其次工序搭接的需要,有利于缩短工期。再者垫层浇筑好后就不怕下雨天了,否则一下雨整个基坑就会一塌糊涂,下一天雨整个基坑就要晒好几天,这段时间什么也干不成。
你们最好多跟基坑围护结构的设计院联系,把一些重要的基本要求交底清楚,才能确保施工安全。
回复 举报