土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】塔吊碰到高压电线电力为何没跳闸
塔吊碰到高压电线为什么电力那边没有反应没跳闸呢

全部回答(17 )

  • loujinpu
    因为在不接地系统中塔吊碰的是一相电源,是允许单相接地2小时,是不跳闸的,这时只给出报警信号,提示接地了,不要长期运行
    2011-10-29 15:28:29 来自 PC 评论 举报
  • dgshyjm
    ,路过,学习了
    2011-10-28 09:29:28 来自 PC 评论 举报
  • 姚术杭
    同意9楼的意见
    2011-10-27 19:02:27 来自 PC 评论 举报
  • q308552452


    塔吊其实自己就是一个接地体 只是电阻稍大而已 估计是没电 有电怎么得也得出点火花。
    2011-10-26 22:28:26 来自 PC 评论 举报
  • xfk405687373
    学习了 学习了
    2011-10-25 17:50:25 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(17条)