【求解】高压开关柜上的合闸指示灯为何会微亮

发布于:2011-10-21 21:37:21 来自:电气工程/继电保护 43 11299 [复制转发]
我们厂的很多高压电机出线高压柜上,合闸位置除了合闸指示灯亮外,分闸指示灯微亮;分闸位置除分闸指示灯亮外,合闸指示灯微亮。以前问过安装公司的人,他们说是什么感应电,我细问了几回也听不懂,前两天开票处理一个高压柜的这个问题时,在高压柜和现场电机操作柱上都量过那个不该亮指示灯的两端电压,高压柜上60V左右,现场80V左右。在现场操作柱上动了几下灯的控制线,然后灯时明时暗,就取下来重装了一下,然后所有螺丝拧了一遍出来看灯就正常了。。。完全不明白这是为啥。难道是虚接?所以上来各种求解。
另外求解个问题,我们技术员给我讲有个交流感应电的时候说,如果线路很长的话,在空开断开的情况下,零线的首端会从隔壁火线的首端感应出220V的电压。。。为啥啊。。


PS:二次控制电源是DC220V。

全部回复(43)

只看楼主 我来说两句
  • tailuning
    tailuning 沙发
    学习,还有第二个问题呢?
    2012-04-01 11:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • beigta_001
    beigta_001 板凳
    我同意零线虚接的。。。
    2012-03-29 12:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • shuiliwangyoujun
    同意有些老师说的是二次线路的问题,本人觉得好像是指示灯回路串电造成的,应该分析图纸盒接线。
    2012-03-28 15:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • valenni
    valenni 4楼
    同意路上的观点
    2012-03-07 14:23:07

    回复 举报
    赞同0
  • lwm112
    lwm112 5楼
    直流操作回路倒没有遇到过,交流回路基本都有这个问题的,主要还是感应电引起,而且不是稳定存在的,会有时有时无的现象
    2012-03-07 09:58:07

    回复 举报
    赞同0