RO调试,这状况是不是快冲浓排电磁阀有问题
RO调试,这状况是不是快冲浓排电磁阀有问题
我在装1套10吨每小时的RO系统,今天调试主机的时候的状况是:进水流量16方,一段进水压力0.4Mpa,二段出水压力为0,当时调节浓排流量的时候,浓排流量变小,产生量跟一段进水压力都不变啊,二段出水压力也是0!是不是快冲的浓排电磁阀有问题呢!
发布于
2011-10-21 12:26:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(12 )
tumuwudongsheng
你进水压力0.4mPa是不是也忒低了!设计就是怎么低得?想知道快冲阀坏了没,拆开看看就行了,也有可能是杂质之类的顶住了膜片,阀门管不了!
2011-11-09 10:49:09
来自 PC
评论
举报
cobishtiny
兄弟啊,RO产水压力本来就很低的,你用1-1.6怎么测啊
2011-11-08 18:20:08
来自 PC
评论
举报
suer1985
你指冲洗电磁阀在工作的过程中也是打开状态,所以调不上压力是吧?
2011-11-04 23:18:04
来自 PC
评论
举报
wanglijian2003sh
1,可能高压泵内有空气,排一下气试试
2,查看下浓水冲洗阀门和其他阀门是否关闭正常。阀门漏关了也有这样现象
2011-10-28 19:14:28
来自 PC
评论
举报
wangxingfu2011
问题解决,就是快冲电磁阀的问题!
2011-10-27 14:27:27