土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO调试,这状况是不是快冲浓排电磁阀有问题
我在装1套10吨每小时的RO系统,今天调试主机的时候的状况是:进水流量16方,一段进水压力0.4Mpa,二段出水压力为0,当时调节浓排流量的时候,浓排流量变小,产生量跟一段进水压力都不变啊,二段出水压力也是0!是不是快冲的浓排电磁阀有问题呢!

全部回答(12 )

  • tumuwudongsheng
    你进水压力0.4mPa是不是也忒低了!设计就是怎么低得?想知道快冲阀坏了没,拆开看看就行了,也有可能是杂质之类的顶住了膜片,阀门管不了!
    2011-11-09 10:49:09 来自 PC 评论 举报
  • cobishtiny
    兄弟啊,RO产水压力本来就很低的,你用1-1.6怎么测啊
    2011-11-08 18:20:08 来自 PC 评论 举报
  • suer1985
    你指冲洗电磁阀在工作的过程中也是打开状态,所以调不上压力是吧?
    2011-11-04 23:18:04 来自 PC 评论 举报
  • wanglijian2003sh
    1,可能高压泵内有空气,排一下气试试
    2,查看下浓水冲洗阀门和其他阀门是否关闭正常。阀门漏关了也有这样现象
    2011-10-28 19:14:28 来自 PC 评论 举报
  • wangxingfu2011
    问题解决,就是快冲电磁阀的问题!
    2011-10-27 14:27:27 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(12条)