自喷系统中水力警铃的设置?

发布于:2003-08-18 09:59:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 131 19716 [复制转发]
在自喷系统中,水力警铃的设置位置由水还是电专业定,我看了几套电的施工图均为注明,请教同行,你们在设计中是怎么样定的

全部回复(131)

只看楼主 我来说两句
  • yzylt
    yzylt 沙发
    水力警铃不需要弱电控制,由水驱动,水力警铃,总长不宜大于20M,可设于有人值班室或公共通道
    2009-06-05 16:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • warta.cn
    warta.cn 板凳
    已拜读,醍湖灌顶~谢谢!
    2009-01-09 14:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • flesh.hanbing
    flesh.hanbing 地板
    老大,是20m以内阿!看看规范
    2009-01-07 20:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • xiucai2583
    xiucai2583 4楼
    参考参考啊。小弟没做过
    2008-12-26 11:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • bkj03
    bkj03 5楼
    水力警铃的位置应该是由水来定的.但有一个困惑,就是第6.2.8条的规定如何执行!按第一条理解多为设置在消控中心,但当消控中心离泵房很远的时候,如何满足第二条的规定(总长不宜大于20M).浙江的规定是报警阀不能设置在消控中心.请教各位同行如何解决!
    2008-12-24 22:25:24

    回复 举报
    赞同0