请问园区内是否能用2.5平方电缆
请问园区内是否能用2.5平方电缆
有一次,某项目审图专家提出不能用2.5平方电缆。项目是这样的,从箱变到一个小门卫室,门卫室用电很少,最大负荷2kW,距离约20米。专家的意思是2.5平方电缆强度不够。我选的是YJV22-4X2.5的电缆。
发布于
2011-10-18 14:12:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
飞扬123
主要是考虑施工时候的机械强度,怕对电缆造成损伤
2011-10-29 19:28:29
来自 PC
评论
举报
飞扬123
我们总工说过,室外最小6平方,尽量用10以上
2011-10-29 19:28:29
来自 PC
评论
举报
snowboy_8211
建议用4截面的电缆
虽然计算电流没有那么大
就20米的距离,也增加不了多少成本的吧
况且进入箱体的截面积好像都不得小于4吧
专家的意思是2.5平方电缆强度不够
我觉得有些问题,电缆强度不够说的有些牵强的
2011-10-28 13:20:28
来自 PC
评论
举报
godbabay
你从箱变出来要用4*2.5吗?难道是三相供电?不是很小的门卫室吗?我有点搞不懂?
2011-10-27 23:09:27
来自 PC
评论
举报
wherefree
建议用4平方的线
2011-10-27 16:42:27
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(13条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
caufx
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
58
回复
124
粉丝
1
+ 关注
私信
市政公用工程
返回版块
3.1 万条内容 · 122 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
虽然计算电流没有那么大
就20米的距离,也增加不了多少成本的吧
况且进入箱体的截面积好像都不得小于4吧
专家的意思是2.5平方电缆强度不够
我觉得有些问题,电缆强度不够说的有些牵强的