求助,求助,关于变压器的经济选择因为工程是工业示范项目,预计建成后每年累计使用设备时间在3个月左右,总装机容量930KW,在投入无功补偿后,功率因数可达0.93,视在功率约710KVA,固前期方案预选变压器为干式变压器1000KVA(SCB10-1000/10, 10±2.5%/0.4Kv, Uk%=6,d,yn11)。但考虑到年实际投产时间只有3个月左右,其它时间工厂内处于停产阶段,只需基本生活、照明、办公用电,预计50KW以内。1000KVA变压器大部分时间负荷很小,将会造成功率因数降低、无功分摊过大,而且1000KVA的变损很大,停产时每月电费浪费较多,所以原方案经济性较差。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(46)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
再次多谢大家热心解答!
回复 举报
回复 举报
从楼主的描述中,有一些疑问:1、单相送到四极开关怎么接线?2、联系设备跳闸的原因是什么?
从这两点儿,我分析,在配电房处的中性线存在虚接现象,造成联通设备跳闸以及射灯烧坏;至于联通设备,具我所知,是一些功率非常小的设备(如果只是网络和电话接入的话,并且是单相的,不会对其他设备造成太大的影响的)。所以我认为重点检查配电房处的接线。