【讨论】联通设备漏保跳闸,不同回路射灯12v变压器烧毁

发布于:2011-10-13 17:42:13 来自:电气工程/变压器 46 5397 [复制转发]
是ktv场所,一直正常使用,就这几天有这种情况,联通设备在三楼,只要漏保跳闸时,二楼开着的射灯12v变压器就会烧毁,外壳都炸开,已经烧了二十多个,其他节能灯,设备又正常工作,有时候房间漏保也跳闸。三楼联通设备跟二楼完全不同一回路,都是直接从一楼电柜各自断路器接线的。致电联通检查又称没事,但他的漏保又经常跳,我想问问,就算是联通设备有故障也不会影响二楼吧!是否联通设备有故障电磁辐射干扰?求教!

全部回复(46)

只看楼主 我来说两句
  • liusarah
    liusarah 沙发
    路过 学习下
    2011-12-30 21:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • chen8660
    chen8660 板凳
    谐波吧 装个电源滤波器试试
    2011-10-21 16:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • tscjd
    tscjd 地板
    应该是联通公司设备故障问题,这两天不管联通信号了,直接把联通公司设备漏电开关断开,不供电,就没有烧射灯变压器了。是电磁干扰还是谐波,还是其他什么原因而影响就等高手来过详细解释。
    再次多谢大家热心解答!
    2011-10-18 11:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • tscjd
    tscjd 4楼
    从三相里取一相220v到一个4p【空气+漏电开关】DZ-47型接联通设备,32A,功率是很小,已经通知联通过来处理,
    2011-10-18 10:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • lyl8230230
    lyl8230230 5楼


    从楼主的描述中,有一些疑问:1、单相送到四极开关怎么接线?2、联系设备跳闸的原因是什么?

    从这两点儿,我分析,在配电房处的中性线存在虚接现象,造成联通设备跳闸以及射灯烧坏;至于联通设备,具我所知,是一些功率非常小的设备(如果只是网络和电话接入的话,并且是单相的,不会对其他设备造成太大的影响的)。所以我认为重点检查配电房处的接线。
    2011-10-17 21:42:17

    回复 举报