机型FDF505HES
无显示
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1 操作开关线断、室内机电路板不良。
E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室外机电路板不良。
E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10 操作开关多台控制时台数超过。

E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
E34 52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
E35 室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、
室外机电路板不良。
E36 压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机
电路板不良。
E37 室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E38 室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E39 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E40 室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
面板有显示的还有以下几个:

E57 制冷剂不足
E28 控制面板上SW13—6设置错误 处理方法:将SW13—6设置为OFF
E9、E40 室外机异常

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nantianren
    nantianren 沙发
    KR-70QW故障代码
    E0-排系统故障
    E1-室内感温器故障
    E2-室内盘管传感器故障
    E3-室外环温传感器故障
    E4-室外盘管传感器故障
    E5-过流保护
    E6-管路压力保护
    E7-面板与主板通迅故障
    E8-主板与室外通讯故障
    E9-缺相相序故障

    海尔商用空调(KTR系列):
    室内机组
    1. 室温传感器(TA)
    电路 “OC”
    2. 室内热交换传感器
    (TC1)电路 “93”
    3. 室内热交换传感器
    (TC2)电路 “94”
    4.室内压力传感器电路 “b9”
    5.电机电路(相位控制)“11”
    6.排水泵,浮子开关
    系统电路 “0b”
    7.制冷剂循环量不足判断“9F”
    8.室内外通信电路 “95”
    9.集中控制通信电路 “97”
    10.集中控制地址设定 “98”
    11.外部输入显示 “b5”
    12.外部连锁显示 “b6”
    13.室内机组误配线
    误连接 “9A”
    14.室内基板电路 “12”
    15.系统冷媒不足判断 “Ed
    I/F 控制基板
    1. 变频串行信号回路,TRS
    电路 “04”
    2. 室外热交传感器(TE)
    电路 “18”
    3. 变频压机排气温度传感器
    (TD1)电路 “A0”
    4. 定频压机排气温度传感器
    (TD2)电路 “A1”
    5. 吸气温度传感器(TS)
    电路 “A2”
    6. 高压压力传感器(Pd)
    电路 “AA”
    7. 低压压力传感器(Ps)
    电路 “b4”
    8.接口基板电路 “1C”
    9.高压保护动作
    (Pd)传感器 “22”
    10.变频压机排气温度
    (TD1)保护动作 “A6”
    11.定频压机排气温度
    (TD2)保护动作 “bb”
    12.吸气温度(Ts)
    保护动作 “A7”
    13.低频时变频压机排气温度
    (TD1)保护动作 “AE”
    14.低压压力保护动作 “bE”
    15.定频压机用高压
    开关电路 “E1”
    16.变频IOL电路 “E5”
    17.定频机IOL.OL电路,室外
    机三相电相序异常 “E6”
    18.压力传感器(Pd,Ps)
    误配线 “Ab”
    19.室内外通信电路 “95”
    20.室内外地址矛盾 “96”
    21.MgSW1触点粘连控制
    显示 “bd”
    22.连接室内机组容量过载 “89
    2006-07-24 08:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • nantianren
    nantianren 板凳
    KTR-280QW/BP变频中央空调室外故障代码

    显示内容 故障原因
    04 变频信号回路,TRS电路故障
    Ab 压力传感器(Pd,pS)误配线故障
    AA 高压压力传感器(Pd)电路故障
    AE 变频压缩机低频运转时排气温度TD1保护
    A0 变频压缩机排气温度传感器TD1电路故障
    A1 变频压缩机排气温度传感器TD2电路故障
    A2 吸气温度传感器TS保护动作
    A6 变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作
    A7 吸气温度传感器TS保护动作
    bb 变频压缩机排气温度传感器TD2保护动作
    bd Mg.ws1触点粘接,控制电路故障
    bE 制冷系统低压保护
    b4 制冷系统低压传感器PS电路故障
    18 室外管温传感器TE电路故障
    22 制冷系统高压传感器Pd电路故障
    95 室内外通迅电路故障
    96 室内外地址错误
    89 室内外机组过载保护
    IC 接口电路板故障
    E1 定频压缩机高压电路故障
    E5 变频侧IOL电路故障
    E6 定频侧IOL,OL电路,电源相序错