有关地源热泵打孔的问题

发布于:2011-10-13 11:01:13 来自:暖通空调/热泵工程 33 4926 [复制转发]
各位同行:
现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m
所以:L=1608600/45=35747(米),考虑到工程的实际情况,并根据施工场地现场条件,每个竖孔暂定为80米。孔径为∮150,孔间距为5m。根据下式计算竖孔数目:N=L/H=35747/80 =447(个) 。
打地埋管井447口能满足冬季要求,考虑土壤热平衡措施设计,该建筑空调热负荷远小于冷负荷,夏季需采用冷却却塔辅助排热。现在我想知道,冷却塔的数量和水流量是如何确定的?夏季每米井长散热量按65W/m计算。
通过前面的分析,可以看出,冬季只要开一台主机就能满足建筑的热负荷需求,但是夏季肯定要开两台主机,两台主机如何调节才能保证机组能正常运行呢,简单的说就是控制思路是什么呢?

全部回复(33)

只看楼主 我来说两句
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    方法
    2019-04-03 09:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • 青清苍野心
    考虑冷热量平衡的问题是要用全年的冷热量作对比的,所以通过运行时间及运行方式得出夏天总散热量和冬天总吸热量,两个的差值就是全年冷却塔所需要放出的热量
    2019-03-29 15:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • z21552667
    z21552667 地板
    南京那个地方的岩层比较复杂(岩层),你说的那些换热量值需要勘探院或设计院给的,在南京我打过的井有47w/m的、58w/m的,60几的很少(这里指的双U管),你指的竖直一般说的是垂直埋管,我们一般说的是有效埋管深度,这个要千万注意了,打井打80米,你垂直埋管的有效深度绝对不是80米,按规范和实际经验,如果覆土面正好在正负0标高这个位置的话,你还要去掉水平埋管的深度即一般是1.5米以下(见规范)去黄沙垫层什么的,通常在1.7米这个位置,所以实际上垂直埋管的有效深度只有78.3米。冷却塔消峰一般设计院都会去做的,施工的时候不做也会做预留的。你的地埋管的换热量计算算得大概差不多,就是要注意一点,要考虑机组压缩机的能效,这个换热量千万不要忘了,按你的这个工程概况,经验上估计也由个10几个井的换热量差不多。一般做地源热泵垂直埋管要算一些余量上去的,因为地层复杂,在施工的时候或者后期可能会出现,部分井施工不成功或者其他原因,后期补充的难度很大,所以不能太保守,但也不能太过了,一般是5%-10%,要看具体情况了。还有一点也是施工的时候实际的问题,在设计院设计的时候如果有“由于地层或其他原因造成埋管深度不够的,可以另行补井”往往可以避免很多施工单位和监理、甲方的不愉快。
    2012-01-05 11:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • z21552667
    z21552667 4楼
    做地源热泵设计做了2年,打井打了2年,做大忽悠做了2年,在南京一个做地源热泵的全国排名靠前的集团公司打酱油2年,结论是地源热泵坑人啊,中国这个商业环境不适合他。
    2012-01-05 11:37:05

    回复 举报
    赞同0
  • z21552667
    z21552667 5楼
    打井的时候一般是有系数的。楼主直接可以去丰盛新能源湖北风神去问问这个事情,他们是专业做地源工程的。
    2012-01-05 11:33:05