土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三个是电流互感器,另外一个是做什么用的?

三个是电流互感器,另外一个是做什么用的?

发布于:2011-10-12 10:57:12 来自:电气工程/变压器 43 4977 [复制转发]
请教三个是电流互感器,另外一个是做什么用的

20111011_9d01f304ca5133bc2c8cEgw5EsbJ9nDd_jpg_thumb.jpg

全部回复(43)

只看楼主 我来说两句
  • luoladuodu
    luoladuodu 沙发
    无功补偿柜取样的电流互感器,主要是给无功补偿控制器提供电流信号的。取样为A相
    2012-05-07 14:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • lianyu723
    lianyu723 板凳
    取样用的。。。呵呵
    2012-04-17 14:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • lujhn
    lujhn 地板
    这应该是低压进线柜,
    电容柜取样的电流互感器,主要是给无功补偿控制器提供电流信号的。
    2012-04-17 13:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • hbwangyun
    hbwangyun 4楼
    明白,学习一下,
    2012-03-13 21:14:13

    回复 举报
    赞同0
  • huk1235
    huk1235 5楼
    学习了,以前只知道是这样,不知道为什么
    2012-03-13 17:11:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(43条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.1 万条内容 · 255 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器阻抗的取值怎么取,及断路器短路电流分断能力的问题

问题1 变压器阻抗Uk% 的值怎么取,看到很多图纸及国标上直接取的4.6.或者8 但是看了下 并没有相应的规定啊 什么样的变压器 对应什么样的 阻抗值 连 变压器制造的国标上都是个大概的上下值,那为何我们的图纸上标出了一个整数来呢,这个值咋来的呢。看措施上P111页有个相对应的表格,但是那上面也有不明白的地方 比如630的变压器 有两个阻抗值 这两个值之间咋个取呢 1250的也一样的问题。问题2 措施上变压器阻抗相对应着短路电流,那么我们选择断路器的时候 短路分断电流是要比 措施上的大呢还是小呢 假如 1000kva Uk%=6 此时短路电流为24KA 那么如果我断路器去了50KA分段能力的 会发生后果 满足还是不满足啊 (我自己感觉应该是短路了,但是断路器应该可以跳闸吧 )

回帖成功

经验值 +10