土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 35KV高压电缆头击穿

35KV高压电缆头击穿

发布于:2006-07-23 03:31:23 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1

1153596711271.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • sudukay
    sudukay 沙发
    电缆头已经运行几个月了,据分析有几种可能,并按可能性从大到小排列:
    1-电缆头密封不良导致水气渗入产生水树枝,当地已进入雨季;
    2-制作时剥切半导体层径向切口伤及绝缘层;
    3-过电压(操作、运行)
    4-待补充
    2006-07-25 00:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • sudukay
    sudukay 板凳


    请说明理由。
    2006-07-25 00:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多