现有一通讯数据中心,共五层,高度超过24米,算为高层建筑。其中二、三、四、五层均有约400平米的无人值守机房,这些机房无窗。请问这个要做防排烟设计吗?做或不做有防火规范的哪一条作为依据?

全部回答(18 )

  • zhuyuben

    YD5003-2010里的事故通风与GB50019里的事故通风不是一个概念;

    YD5003-2010里的事故通风是指:电信设备事故后的通风,是用来排除室内灭火气体的;

    GB50019里的事故通风是指:工业厂房突然放散有毒有害气体的通风,需要大量排风尽快降低有毒有害气体的浓度,所以排风量要求12ACH

    2021-02-18 10:34:18 来自 PC 评论 举报
  • kong-yue
    我找到了《电信专用房屋工程设计规范》5003-2010,我觉得还是要做事故排风。9.3 通风设计

    9.3.3 无人值守且设有气体自动灭火系统的电信机房,不应设机械排烟系统。
    9.3.4 设有气体自动灭火系统的电信机房,无外窗或无可开启外窗时,应设机械排风装置,排风量按换气次数5次/时计算,其通风设备的电源开关应设在电信机房的外面。
    9.3.5 事故通风系统应与消防系统联动,气体自动灭火系统灭火时,应无法开启,灭火后方能开启。
    我这个只是查得相关的规范,还没领悟,不知到底该如何设计。按照我的理解,按YD5003-2010《电信专用房屋工程设计规范》,该工程的无人值守无窗机房是要求做事故通风的。也就是说发生火灾了,首先是气体灭火系统动作,灭完火后,开启事故排风。按照GB50019-2003 <采暖通风与空气调节设计规范> 5.4.3条事故通风量不应小于每小时12次,而YD5003-2010第9.3.4条要求按5次/h,我不知道该如何选择。另外,就是该工程一共有五层,其中有四层的机房要做事故通风,设计上是合做一个系统还是分开做?要是合做一个系统,主风管的风量该如何考虑?应该不是相加吧?请各位专家发表下自己的看法。
    2011-10-12 10:13:12 来自 PC 评论 举报
  • 飞武

    防火规范上说得是100m2以上经常有人停留或可燃物较多的房间需要设置排烟,这个应该不用。但是机房有发热,通风还是要设计的,可能包括排风和送风

    2021-04-07 09:27:07 来自 PC 评论 举报
  • zhuyuben

    2021-02-18 10:33:18 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(18条)