土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷网是否可以暗敷?
请问避雷网是否可以暗敷在找平层内?

全部回答(31 )

  • tweety2327
    可以暗敷 但是周圈要有明敷的避雷网
    2008-09-16 10:34:16 来自 PC 评论 举报
  • 秋石
    避雷是可以暗敷,美观性好,还节省材料,主要适用多层建筑物,需要引起注意的是:个人理解,未必正确,要考虑屋面有其它可能导电的金属构件,如太阳能热水器的金属支架等,可以考虑在屋面预留钢筋,这样方便类似太阳能金属支架与暗敷的避雷带连接。
    2007-06-16 09:26:16 来自 PC 评论 举报
  • duanyu1218
    怎么没有专家来给点意见啊?大家都是说法各异.
    2007-06-14 23:10:14 来自 PC 评论 举报
  • wzheven
    可以,好像是保温层下暗敷。
    2006-09-19 15:32:19 来自 PC 评论 举报
  • zyg1009
    避雷网可以 避雷带不可以
    2006-09-19 10:49:19 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(31条)
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.64 万条内容 · 155 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10