土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装工程算量技巧、经验、心得大家谈

安装工程算量技巧、经验、心得大家谈

发布于:2006-07-21 13:04:21 来自:工程造价/安装工程造价 376 51978 [复制转发]
安装工程预算定额的应用是重点,各专业工程工程量的计算是难点;安装工程费用组成和预算造价的计算是重点,费用组成的计算,特别是用子目系数、综合系数计算费用的计算是难点;计价材料和未计价材料的划分是重点,其价差调整是难点。
建筑安装工程造价具有很强的地区性,除了掌握《全国统一安装工程预算定额》的系统性、规律性外,还必须掌握定额招待地区造价计算的规定和特点,如地区的补充定额,地区的造价计算程序,工程费用划分和取费标准等。定额执行与工程造价计算是个政策性、科学性极强的工作,所以不能不顾国家规定和科学依据,随意计算。

全部回复(376)

只看楼主 我来说两句
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 沙发
    工程量计算规则:
    1、电气管路按延长米计算,不扣除中间接线盒的量。
    2、电线进入箱预留半周长,出盒按150MM计算。
    3、灯具、开关、插座按实际计算。
    4、各个损耗量不要忘记哦。

    2006-11-05 21:54:05

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    2. 常用辅助文字符号
    文字符号 名称 文字符号 名称 文字符号 名称
    A 电 流 F 快速 PU 不接地保扩
    模 似 FB 反馈 R 记 录
    AC 交 流 FW 正、向前 右
    A、AUT 自 动 GN 绿 反
    ACC 加 速 H 高 RD 红
    ADD 附 加 IN 输入 R、RST 复 位
    ADJ 可 调 INC 增 RES 备 用
    AUX 辅 助 IND 感应 RUN 运 转
    ASY 异 步 L 左 S 信 号
    B、BRK 制 动 限制 ST 起 动
    BK 黑 低 S、SET 位置、定位
    BL 蓝 LA 闭锁 SAT 饱 和
    BW 向 后 M 主 STE 步 进
    C 控 制 中 STP 停 止
    CW 顺时针 中间线 SYN 同 步
    CCW 逆时针 M、MAN 手动 T 温 度
    D 延时(延迟) N 中性线 时 间
    差 动 OFF 断开 TE 防干扰接地
    数 字 ON 闭合 V 真 空
    降 OUT 输出 速 度
    DC 直 流 P 压力 电 压
    DEC 减 保护 WE 白
    E 接 地 PEN 保护接地与中性线共用 YE 黄
    EM 紧 急 PE 保护接地
    2006-11-05 21:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 地板
    三 灯具安装方式的标注文字符号
    1 线吊式 X CP
    2 自在器线吊式 X CP
    3 固定线吊式 X1 CP1
    4 防水线吊式 X2 CP2
    5 吊线器式 X3 CP3
    6 链吊式 L Ch
    7 管吊式 G P
    8 壁装式 B W
    9 吸项式或直附式 D S
    10 嵌入式(嵌入不可进入的顶棚) R R
    11 顶棚内安装(嵌入可进入的顶棚) DR CR
    12 墙壁内安装 BR WR
    13 台上安装 T T
    14 支架上安装 J SP
    15 柱上安装 Z CL
    16 座 装 ZH HM
    2006-11-05 21:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    二 导线敷设部位的标注
    1 沿钢索敷设 S SR
    2 沿屋架或跨屋架敷设 LM BE
    3 沿柱或跨柱敷设 ZM CLE
    4 沿墙面敷设 QM WE
    5 沿天棚面或顶板面敷设 PM CE
    6 在能进入的吊顶内敷设 PNM ACE
    7 暗敷设在梁内 LA BC
    8 暗敷设在柱内 ZA CLC
    9 暗敷设在墙内 QA WC
    10 暗敷设在地面或地板内 DA FC
    11 暗敷设在屋面或顶板内 PA CC
    12 暗敷设在不能进入的吊顶内 PNA ACC

    2006-11-05 21:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • ziqiangbuxi
    1.标注安装方式的文字符号
    序 号 名 称 旧代号 新代号
    一 导线敷设方式的标注
    1 用瓷瓶或瓷柱敷设 CP K
    2 用塑料线槽敷设 XC PR
    3 用钢线槽敷设 GC SR
    4 穿焊接钢管敷设 G SC
    5 穿电线管敷设 DG TC
    6 穿硬聚氯乙烯管敷设 VG PC
    7 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 ZVG FPC
    8 用电缆桥架敷设 CT
    9 用瓷夹敷设 CJ PL
    10 用塑料夹敷设 VJ PCL
    11 穿蛇皮管敷设 CP
    2006-11-05 21:52:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(376条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!