土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 道路照明电击防护(任元会)

道路照明电击防护(任元会)

发布于:2011-10-08 22:59:08 来自:电气工程/市政公用工程 13 13860 [复制转发]
道路照明电击防护(任元会)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • 八戒00你瘦了
    学习下。。。。。。
    2014-02-24 12:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • 我爱喝绿茶
    常见的还是TN-S系统为主。
    2014-02-18 15:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • yamlin_9
    yamlin_9 地板
    写的不错~~~ 看来道路照明接地还是TT 比较合适。。。
    2014-01-07 17:01:07

    回复 举报
    赞同0
  • 睡梦萝卜
    都说TT系统好,说几个不同意见,1.目前国内户外灯具制造工艺等水平还和国外有一定差距,IP等级无法达到同等规格。2.国内安装队伍水平参差不齐,例如接头部分仍采用干包方式。最终导致泄漏电流过大,遇到阴雨天气保护器频繁跳闸,安全性上去了,可靠性下来了。个人意见目前情况还是建议采用TN-S系统,做好各方面校验。
    2014-01-07 15:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhumeng7225

    很有用的资料,
    2013-11-23 16:50:23

    回复 举报
    赞同0