发布于:2011-10-04 22:24:04 来自:暖通空调/制冷技术 44 6467 [复制转发]
近日公司一客户报修,到现场一看整个蒸发器保温上结满了霜,赶紧叫客户关水阀,断机组总电。从蒸发器下角阀一放全市水流出来,真是头大!这么大的系统该如何能快速除水除湿呢?不知各位有什么好的办法?先上几张现场的图

全部回复(44)

只看楼主 我来说两句
  • happo
    happo 沙发
    保压没用的,加热烘烤,全天候抽真空,用加热氮气吹系统加烘烤,我经常用,现在设备照常运行。
    2011-12-08 15:29:08

    回复 举报
    赞同0
  • 6529639
    6529639 板凳
    铜塞子不能用紫铜的哟,不然会漏的啊 ,有问题可以交流 qq273152611
    2011-12-07 12:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • kekexilizhu
    kekexilizhu 地板
    1、蒸发器的话,先把水路拆掉,做两个盲板把换热器的水口堵死,在盲板上装个针阀,从水路打压。
    2、冷凝器的话,把氟路拆掉,堵死,从氟路打压。
    3、拆一个端盖就可以了,保压后,弄点肥皂水,哪个地方冒泡那个管就漏。
    4、堵头抹点胶直接敲进去就可以了。
    2011-10-18 13:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • wu331627852
    2011-10-18 13:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • wanghuijiong
    “先用电钻将端面钻下,制作T型圆钢将一头端管透出,记住一打下就在里面穿跟钢筋,为以后换管做导向” 不是很明白,楼主是否能详细点的说明,感激不尽!
    2011-10-18 09:45:18

    回复 举报
    赞同0