土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 过热度与过冷度多少范围属于正常?

过热度与过冷度多少范围属于正常?

发布于:2011-10-04 21:22:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 5 22311 [复制转发]
刚看了解释过热度和过冷度的帖子,2位师傅解释得很精彩,小弟还是要问下,这个过热度和过冷度多少范围属于正常?
本单位开利30HXC的机子,我就发现2位师傅说得很正常,如果热多度越高,排气温度也相应高!尤其是在负载比较低的情况下,
但是,为什么有时候同样的负载下,有时候过热度有时高,有时却低呢?是不是跟机子的总负载和机子冷量有关系?
最能说明的是,同一个压缩机,比如18%的负载,过热度有时候是22左右,但有时候却是15-17左右。

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 85 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:开利VS格力户式三合一风冷热泵机组的优缺点

有一套五房两厅的复式楼,总受冷面积约120平方米。想装户式水机——风冷热泵机组(三合一的,即:制冷制热、生活热水、地板采暖)的中央空调。有人推荐美国开利空调(报价7万多)。但本人想多几种选择,请问国产的格力空调有没有这种三合一的热泵机组,另外,如果有的话,求高人比较下开利空调和格力空调(美的的也行,总之就是一种国产和一种进口的比较)这两种牌子的三合一风冷热泵机组的各自的优点和缺点。如果你们觉得那个牌子的好,最好能把它相对其他牌子的优点用比较的方式写出来。价格不是大问题(当然最好是性价比最高的好),只要机器好就行,当然我要知道他们究竟好在那些方面(最好能针对本户型从具体机型的技术性能方面给出具体的比较解释为佳)。先谢谢各位大侠了!!!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10