土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷量小

制冷量小

发布于:2006-07-19 21:02:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
半封闭双螺杆冷水机组,一台排气温度58,一台72(都是满负荷),两台吸排气压力都正常,电流相差20A,制冷量也差很多,请教是什么原因??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dapu_wen
    dapu_wen 沙发
    联丰的机器。两共用一蒸发器,冷凝器分开的。REFCOMP 压缩机,有三个负荷电磁伐。一号机怎么开电流才36A,二号机随负荷伐打开电流明显增加到60A。而两者压力差不多0.58和1.34左右冷水温度14。如果只开二号机冷符合也够,但只开一号机水温升到23
    2006-07-20 10:20:20

    回复 举报
    赞同0