土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三绕组变压器容量分配问题

三绕组变压器容量分配问题

发布于:2011-10-01 13:32:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位大侠,小弟要设计一台三绕组变压器,用于风力发电机组中,
请问如下参数的三绕组变压器设计是否可行?
额定容量1150/1000/150kVA
额定电压3/0.69/0.4kV
额定电流221.3/836.7/216.5
联结组别Dyn11yn11
容量分配1150(3kV)=1000(0.69kV)+150(0.4kV)
小弟等着大家的回复,先谢谢啦

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sora1984
    sora1984 沙发
    又想到一个问题,请问二楼,如果0.69kV和0.4kV做在一个低压线圈中,因为低压线圈是在高压线圈里面的,0.69kV和0.4kV的电流又大,两个抽头怎么引出?
    2011-10-06 09:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • sora1984
    sora1984 板凳
    谢谢二楼,本来我以为三绕组变压器的容量设置必须严格按照100:100:50、100:50:100、100:100:100来做的。
    2011-10-03 09:38:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2011注册考试,高层油浸变压器容量选择

2011年注册考试高层建筑物采用油变总容量不大于1260kVA(配电手册P79页为1250kVA,写错了),单台容量不能超过630kVA,这句话意思是,采用油变时,单台容量不能超过630kVA,总容量不能超过1260kVA(2*630kVA,规范主要是考虑2台变压器同时漏油或火灾几率少);因此该题的正确答案应当是630kVA; 1250kVA油变是不允许用的,如果用1250kVA变压器,就与规范第二句话矛盾;因此正确答案应当是630kVA,好像是答案C或D

回帖成功

经验值 +10