一栋六层的宿舍,一层有12间宿舍,一间宿舍两个水龙头、一个淋浴喷头;采用市政直接供水方式。引入管DN80钢管,DN50水表,表后有一管道泵,泵后一压力表(标高为一层地坪标高);其后分成两根DN63(PP-R)管,各供给6根立管;立管六层DN25,五层DN32,一~四层DN40(PP-R)。
问题:宿舍无用水时水压为0.35MPa,宿舍全用水时压力表显示为0.1MPa,且水只能供给到三层,我的疑问是这0.25MPa那去了?引入点至压力表出的水头损失,怎会如此大?
望各位兄台,老师多多指教。谢谢!

全部回复(79)

只看楼主 我来说两句
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    泵选小了。考虑不周所至!
    2009-07-13 22:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • 寒冬
    寒冬 板凳

    现在有时候设计很保守,而且有时候设计又很随意!
    2008-12-02 23:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • kuzhonghu
    kuzhonghu 地板
    :) 外行的学习学习
    2008-11-28 11:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • zgywfy
    zgywfy 4楼
    我是学给排水专业的帮你分析一下:1、 如果水泵不运行时,宿舍无用水时水压为0.35MPa,全用水时压力表显示为0.1MPa,应是主干管管径小造成,应加大主干管。2 、 如果水泵启动时发生上述情况,应为水泵流量小达不到使用要求,或水泵入口供水量不足(DN50的水泵接在DN80的管道上应没问题,主要查查泵的流量吧)。给水设计一般不考虑同时用水,0.1MPa的压力三楼有水应差不多,因用水点多,水泵供水流量不足造成水压0.35MPa变为0.1MPa。这样解释明白吗?
    2008-09-22 20:52:22

    回复 举报
    赞同0
  • dicsen
    dicsen 5楼
    原因有以下:1.管径偏小2.泵的选择可能有问题(看一个所选泵的性能曲线)3.用水流量大,设计流量偏小,同时使用系数是否考虑?
    2008-05-07 09:27:07

    回复 举报
    赞同0