土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 高支模架施工方案

高支模架施工方案

发布于:2006-07-14 08:41:14 来自:施工技术/施工组织设计 8 5271 [复制转发]
一、编制说明:本施工方案是在总体施工方案,模板工程施工方案的基础上,超过4m标高部分的支模施工方案。
二、编制依椐:
a)中山市火炬开发区商业步行街工程施工图;
b)钢筋砼施工及验收规范;
c)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ)130-2001。
三、工程概况:中山市火炬开发区商业步行街分B、C区,商业一条街。一至二层为裙楼,B区东西240m、南北30多米;C区东西150m、南北30m。
四、施工准备:一层部分6m高,二层4.2m高,三层3m高。由于裙楼部分层高已超4m,加上平面变化大,部分特作高支模施工方案。
a、材料:高支模采用Φ48×3.5钢管,质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。扣件式钢管支模架应采用可锻铸铁制作的扣件,等材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。支模架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力短达65N.m时,不得发生破坏。60×80木方进场必须进行材质的验收。弯曲大的、变形严重的不能使用,尤其是有节和断裂的不能用于高支模中的梁底和板底。
b、作业条件:在高支模时,作业层必须满铺竹板做好防护,方可上人操作。
五、模板支架计算:本工程支模架最高为6m,其余为4.2m,在支模架计算中只作6m支模架的计算。计算立杆的稳定性:≤fN——计算立杆段的轴向力设计值(查规范自重为0.116KN/m,模板重00.45KN,砼重4. 5KN)φ——轴心管压构件的稳定系数根据长细比入查规范取0.193A——立杆的载面面积,按规范取4.89cm²立杆的轴向力设计值N按下列公式计算:组合风荷载时NG1K=6m×0.1161KN/m+4.54KN=5.236KNNG2K=0.86KN (构配件自重标准值按规范)ΣNQK=3KN (施工荷载标准值按规范)N=1.2(NG1K+NG1K)+0.85×1.4ΣNQK=1.2(5.236+0.86)+0.85×1.4×3.6=11.60KNN 11.60×1000≤f= =122.9≤205φA 0.193×489支模架立杆的计算长度0 =h+2ah——支架立杆的步距为1.8ma——模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度为0.9mL0 =1.8+2×0.9 =3.6m >1.8m(安全)
六、构造要求梁及楼板采用散拼模板,钢管支撑体系为:立管间距1200×1200,水平管间距1800。从楼板面起200设扫地杆一道,立杆底垫500×500木垫板,增加单杆的承压面积。每6m间距设剪刀撑一道,支撑梁底部的水平杆在中间1/3部位,用双扣件扣紧。梁高超过900的在梁中间应加工一道立杆,以增强对梁的支撑。高支模架应按脚手架的要求施工,按规定在一定的位置用连墙杆拉结起来,不好埋拉结点的地方和混凝土柱拉结起来。立杆的接头必须采用对接扣件连接,应符合下列规定:
1)立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于1/3步距。
2)水平杆的立杆在支模顶层杆的搭接长度不应小于1000mm,应采用不小于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
3)纵横向水平杆应按满堂架的要求搭设,两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm。
4)支模架不能和外架连按在一起,更不能以外架作为支模架使用,支模架应有独立的整体性和稳定性。
5)高支模架的施工和验收,按建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范进行施工和验收(JGJ)130—2001。
6)当梁模板支架立杆采用单根立杆时,立杆应设在梁模板中心线处,其偏心距不应大于25mm。
7)满堂架四边与中间每隔四排支架,立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。
8)高于4m的模板支架,其两端与中间,每4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。
七、安全措施及要求
1、 所有操作人员应进入现场后,应做好进场三级教育,并做好会议记录,进行详细的安全技术交底。
2、 架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。支模架作业下方不准站人,架子工不准在架子上打闹、嬉笑。
3、 每一楼层支模架搭设完毕后,必须验收合格后方可使用。
4、 高空作业遇六级以上大风时,应停止高空作业。
5、 及时收集气象资料,并通知全体施工人员,便于安排工作和进一步采取措施。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-11 16:27 编辑 ]

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • 天山独行侠
    楼主有骗取积分的嫌疑,哈哈!
    2007-11-06 16:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • wgx-163
    wgx-163 板凳
    模板、钢筋施工技术
    2007-05-25 14:52:25

    回复 举报
    赞同0
  • wgx-163
    wgx-163 地板
    谢谢参考,本人寻求跨度20米,高度15米,(悬挑)出挑12米的施工方案。联系电话:02888023758
    2007-05-22 10:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • viva1824
    viva1824 4楼
    其实我觉得这不算是完整的方案吧!!
    2007-03-09 10:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • shuwentao
    shuwentao 5楼
    呵呵!不超过20米,不要在这里发帖!一般的都能满足要求的!
    2007-02-10 22:28:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

施工组织设计

返回版块

2.41 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

花园小区外墙施工方案

花园小区外墙施工方案

回帖成功

经验值 +10