供配电技术
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
阅读下一篇
配电间A相-97AB相-34AC相-37AN相-29A老师说不正常,为什么?零线电流符合什么标准为正常?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
vacisera
沙发
线路电气功率大于电机额定功率这是必然的,我查过电梯的额定电流远大于按公式计算出的电流,我想:如果一台变压器带的都是电机,如果安装这个系数法计算会有什么后果?
2006-07-15 22:55:15
赞同0
-
vacisera
板凳
还请教各位,看风、水专业提的电量 好像一般都是电机的额定功率,比如说水泵5.5KW,我查过样本,没有说明,但是我知道5.5KW应该是电机的轴功率,而不是电气输入功率,因此我认为此时电机的’η’不可省略,或许在利用系数法时的“pe应为折算后的电机输入功率”,可是我翻了设计手册和学校时候的教材都是用电机的Pe,没有折算,正如供配电手册里说的一样电机的线圈发热损耗不计,可是有的电机η才0.7左右
2006-07-14 19:54:14
赞同0
加载更多回复 举报
最后说一下,我们单位一直是这么算的,没有考虑系数,昨天和同事讨论了一天 ,没结果
回复 举报