土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 系统一般都是中性点接地与B相接地有什么不同?

系统一般都是中性点接地与B相接地有什么不同?

发布于:2006-07-12 15:53:12 来自:电气工程/继电保护 13 4393 [复制转发]
电力系统中一般都中性点接地。B相接地有什么好处,在什么情况下要选择B相接地。

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • panrq
    panrq 沙发
    去看西北院编的电力设计手册吧,那里由详细解释,
    2006-08-30 10:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • tian.heng
    tian.heng 板凳
    完成10楼昨天的约定,
    如果只是说为了同期一个事儿产生了这种接线图,我就接受它吧
    2006-08-29 20:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • o0001
    o0001 地板
    例如:
    110/10KV变压器,星/角接线.
    110KV侧PT采用中性点接地,10KV侧PT采用B相接地,这是惯例,很容易就能实现同期.
    打破惯例也不是不行,可以采用其他接地方式,但,要自己找明白同期电压的取值.很难做到!
    2006-08-29 12:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • auto1860
    auto1860 4楼
    B相接地指的是PT二次侧吧?一般VV接线的多用给发电机励磁专用,B相肯定是接地的了。其他组别的B相接地是给同期用的,N通过击穿保险接地,B相接地可以使两侧的的线电压有一个共同的参考点,对于采用相电压的同期装置一般还是中性点接地。
    2006-08-29 11:05:29

    回复 举报
    赞同0
  • tian.heng
    tian.heng 5楼
    今天没时间了,明天画一张我现在这有个PT草图大家看看.
    不像是一些人说的是用来"绝缘监察用的"那么简单

    确是发电机同期线电压用到B相当基准了,不知这个原因是不是这种接线的出发点,
    2006-08-29 01:29:29

    回复 举报
    赞同0