请教一个问题:我在设计10kv过流保护选相时,想用负序电压来区分两相短路和三相短路请问,是否可行,如果可行,那么负序电压值应该定多少合适非常感谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13)
只看楼主 我来说两句回复 举报
如果只是说为了同期一个事儿产生了这种接线图,我就接受它吧
回复 举报
110/10KV变压器,星/角接线.
110KV侧PT采用中性点接地,10KV侧PT采用B相接地,这是惯例,很容易就能实现同期.
打破惯例也不是不行,可以采用其他接地方式,但,要自己找明白同期电压的取值.很难做到!
回复 举报
回复 举报
不像是一些人说的是用来"绝缘监察用的"那么简单
确是发电机同期线电压用到B相当基准了,不知这个原因是不是这种接线的出发点,