土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设计秒流量是什么意思啊?

设计秒流量是什么意思啊?

发布于:2003-07-24 21:36:24 来自:给排水工程/建筑给排水 127 15702 [复制转发]
我总是理解不了设计秒流量是什么流量。。。
麻烦大家回答我。。谢谢

全部回复(127)

只看楼主 我来说两句
  • nc_dog
    nc_dog 沙发



    这样理解对吗?
    建筑引入管还是按3.1.9定额,也就是最大时来定
    建筑内部的管网按设计秒流量来定

    但是案例中叠压设备的选择依据又是什么呢?
    2008-06-29 15:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • lioshui
    lioshui 板凳
    其实秒流量或最大时流量在建筑给排水中很重要。规范GB50015--2003讲的很清楚,3000人以下小区要用(用水器具的当量算出)秒流量计算,3000人以上可用最大时流量计算(比03年以前规范计算出的水量已少得多,但仍有潜力)。特别在人口很少的小区两者算出的差距很大。如六月份一个实例:一栋住370户17层楼,确定不用水池水箱,用叠压设备加压供水,自来水压0.4Mpa。某设计院设计按秒流量计算Q=48m3/h;设备扬程H=70余m;功率为15kw;管径D≈125或150mm;年耗电约65,000kwh。设备厂方根据当地实际经验按最大时供水Q=17m3/h;选H=30m(并非所有叠压设备都可以选这样低);功率仅2.2kw;年耗电不足10,000kwh;D=80mm。两者设备费为1.6:1;电费为6.5:1。因设备厂方承诺:在人员住满时,如供水量不足或水压太低,厂方无条件、无偿解决,使用方愿意接受--两年省下电费又能买一台设备,供水方也愿接受--电泵小,对公用管网的影响也小,验收后运行、供水正常。可见在设计中用好秒流量和最大时流量,再不断总结经验,使自已的设计更接近实际、更受用户欢迎。能为国家和居民节省大量能源和资金。
    2008-06-28 23:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • liuxiaojin518
    liuxiaojin518 地板
    作学问贵于不耻下问!!要做到千真万确!!
    2008-01-30 11:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • 宋羽
    宋羽 4楼
    请参看我在这个帖子里的回复。

    http://co.163.com/forum/content/90_957934_1.htm#replyForm
    2007-12-21 12:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • pzhwutom
    pzhwutom 5楼
    是假设了很多条件的,假象流量.一般没有什么用,只在确定管径时候有用.
    2007-12-18 16:31:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(127条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.84 万条内容 · 1066 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

★给排水系统原理图★

请教各位大虾,给排水系统原理图与给排水系统图(给排水轴测图)的区别所在!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10